楼主这帖子标题和正文内容好像不太对应,标题是问地下车库充电桩跨防火分区的问题,正文里列的问题又涉及加油站、消防配电线路和爆炸危险区域,这几个问题性质差别很大,我分开来回答。
关于地下车库充电桩回路能否跨防火分区
这个问题,我个人的理解是不建议让同一末端配电箱的充电桩回路跨越防火分区布置。
主要原因在于防火分区的定义和目的。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.1.3条,防火分区是用防火墙、楼板等分隔的区域,目的是在火灾时把火势控制在一定范围内,防止蔓延。电气线路穿墙跨越防火分区,必须采取防火封堵措施,这是基本要求。
但充电桩回路属于非消防负荷,一个配电箱的回路跨越到另一个防火分区,意味着火灾时如果这个配电箱所在分区着火,它控制的另一个分区的充电桩也会断电,影响正常使用,反过来也增加了火灾影响范围。
更关键的是,在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.2.4条以及相关条文说明里,配电箱宜设置在用电负荷中心附近,且尽量使供电半径合理。如果跨越防火分区,供电半径大概率会超标,而且不利于故障隔离和检修。
所以我的看法是:充电桩配电箱和其供电的充电桩应位于同一防火分区内。如果确实需要为另一防火分区供电,应该从变电所单独引回路,或者在该分区单独设置配电箱。具体设计建议还是以当地供电部门和消防审查的意见为准,以当地消防部门审批意见为准。
关于加油站的消防设施配置特殊要求
加油站属于甲类场所,消防要求比普通建筑严格得多,主要依据是《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,请以最新发布的规范原文为准。
主要特殊要求包括:
■ 灭火器配置:每两台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台按2台计
■ 消防给水:一、二级加油站应设置消防给水系统,通常采用消防水池或市政给水,供水量按罐区火灾延续时间计算
■ 火灾自动报警:设有可燃气体报警装置,当气体浓度达到爆炸下限的25%时报警
■ 防雷防静电:埋地油罐、加油机、管线等全部做防雷接地和防静电接地,接地电阻不大于10Ω
■ 消防车道:站内道路宽度不小于4m,且应形成环形消防车道
另外,加油站内严禁使用非防爆电气设备,所有电气线路必须埋地敷设,这些都是全文强制性规范GB 55037-2022的要求。
关于消防配电线路的敷设防火要求
这个主要看《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第10.1.10条,以及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第8.1.6条。消防配电线路的敷设要求分两种情况:
■ 明敷时:应穿金属管或敷设在封闭式金属槽盒内,并采取防火保护措施。金属管外壁涂防火涂料,或直接采用矿物绝缘电缆(如BTTZ、YTTW等),耐火时间不低于90分钟
■ 暗敷时:应穿管敷设在混凝土内,保护层厚度不小于30mm,且不能沿闷顶、吊顶等非耐火结构内敷设
另外,消防配电线路与非消防线路应分开敷设,确有困难时,应分设在不同的电缆桥架内,且桥架之间保持不小于0.5m的间距。这个在GB 51348-2019第8.1.8条有明确要求。
关于爆炸危险区域的划分确定
爆炸危险区域的划分主要依据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014,以下信息请以最新版本为准。
划分原则是按气体或粉尘释放源的可燃物质释放频率、释放持续时间、通风条件等来分区:
| 区域代号 | 定义 | 典型场所 | | 0区 | 爆炸性气体环境连续出现或长期存在 | 储罐内部液面上方空间 | | 1区 | 正常运行时可能出现 | 加油机内部、油罐卸油口附近 | | 2区 | 正常运行时不太可能出现,即使出现也仅短暂存在 | 加油站卸油口外1.5m范围、加油机周边1.5m范围 |
对于加油站来说,具体划分在GB 50156-2021附录B里有详细图示,简单说就是储罐区、加油机区、卸油区这些都是爆炸危险区域,电气设备选型必须满足相应防爆等级要求。比如0区必须用Exia等级产品,1区用Exd或Exe,2区相对宽松些但也必须达标。
你这个帖子问题跨度挺大,我尽量把能想到的点都说了。第一个问题关于充电桩跨 |
|