建筑消防设施维保报告,里面没有建筑物信息状况表合法合规吗?

建筑消防设施维保报告,里面没有建筑物信息状况表合法合规吗?违反了哪条法律法规,麻烦大佬回答一下

相关问题讨论:
1. 消防验收中容易被抽检不合格的项目有哪些?
2. 消防安全评估报告的编制有什么规范要求?
3. 消防审查时设计变更需要注意哪些手续?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 12:30 | 显示全部楼层
关于维保报告缺少建筑物信息状况表的问题

这个情况确实不太合规。根据《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010第7.2.2条,消防设施维保报告的内容至少应包括建筑消防设施的基本情况、设施运行状态、测试结果、维保或维修记录等。建筑消防设施的基本情况就包含了建筑物信息状况表(比如建筑名称、地址、消防设施类型、系统数量、设备型号、运行状态等),这是报告的基础信息,缺少了说明报告内容不完整,严格来说是不符合规范要求的。

至于具体违反了哪条法规,除了GB 25201-2010这个技术规范,还可以参考《消防法》第十六条,单位应当定期组织对消防设施进行维护保养和检测,确保完好有效。如果维保报告内容不完整导致无法有效反映设施状态,可能被认定为维保工作不到位。另外,依据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号,2016年修订)第30条,消防技术服务机构出具的报告应当客观、真实、完整,内容缺失可能会导致报告被认定为无效。

以下信息来自训练数据覆盖范围内的公开信息,最新政策以当地消防部门发布为准。

关于消防验收中容易被抽检不合格的项目

根据《建设工程消防验收评定规则》GA 836-2016和实际验收经验,以下几个项目被抽检出问题的概率比较高:

■ 消防水泵——启泵、停泵功能不满足要求,或者水泵结合器标识不清
■ 自动喷水灭火系统——末端试水装置压力不符合设计要求,或者喷头选型、布置间距不对
■ 火灾自动报警系统——探测器灵敏度不够、联动控制逻辑不对(比如消防泵启动后没有反馈信号)
■ 防火门和防火卷帘——闭门器失效、缝隙过大、卷帘下降速度不达标
■ 疏散通道和安全出口——宽度不够、被堵塞、疏散指示标志设置位置不对
■ 应急照明和疏散指示——蓄电池供电时间不够、照度不满足要求

这些多为施工和调试阶段容易忽视的细节,验收时建议逐项检查。

关于消防安全评估报告的编制规范

目前主要依据是《消防安全评估通则》GA/T 1369-2016,以及各省市发布的地方标准。报告一般要求包含以下内容:

■ 评估依据——列明所引用的法律法规、技术标准
■ 建筑概况和消防设施基本情况
■ 风险分析——火灾危险性、隐患清单
■ 评估内容——按建筑防火、消防设施、消防管理等方面逐项评估
■ 评估结论——分为合格、基本合格、不合格
■ 整改建议——针对发现的问题提出具体整改措施

报告的编制单位应具备相应资质,评估人员应持证上岗。具体格式建议参考当地消防救援机构的要求,各地可能略有差异。

关于消防审查时设计变更的手续[/lb]

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号,2020年),设计变更需要分情况处理:

■ 如果变更是对原设计方案的优化但不改变关键参数(如调整管道走向、设备型号更换为同规格),一般只需在图纸会审记录中注明,报原审查机构备案即可
■ 如果涉及改变建筑防火分区、疏散宽度、消防设施系统形式等关键参数,必须重新进行消防设计审查,并且需要提供变更后的全套图纸和计算书
■ 变更内容必须符合现行消防技术标准,不能降低消防安全水平

实际操作中,建议在变更前先与当地住建部门沟通,确认是否需要重新申报。另外,设计变更的图纸和文件必须加盖设计单位出图章,并由注册建筑师或注册工程师签字,否则在审查时会被要求补正。

以上为个人经验分析,具体合规性判定以当地消防部门或住建部门的审批意见为准。