这几个问题问得挺集中的,我一个一个说。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范,具体条文请以最新发布的规范原文为准。
关于排烟口最低风速
严格来说,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4.12条对排烟口风速的要求是“不宜大于10m/s”,主要是怕风速太高把烟气层吹散了,反而影响排烟效果。至于最低风速,规范里并没有一个硬性规定的下限值。
不过工程上通常不能太低,主要原因在于风速太低的话,排烟口对烟气的卷吸能力会下降,尤其在远距离火灾时,烟气还没飘到排烟口就可能已经沉降了。一般建议排烟口处的风速不低于3m/s,常规设计取5~7m/s比较常见。如果要精确计算,需要结合排烟口面积和单个排烟口的排烟量来反推。另外注意,如果排烟口设在走道、大堂这类空间,风速过高的话还容易产生噪音,影响人员疏散环境。
关于排烟量计算:面积法还是换气次数法
这个要看具体场所和空间净高。根据GB 51251-2017第4.6.3条,不同场所的计算方法取大值的依据不一样,我简单梳理一下常见情况:
| 场所类型 | 计算方法 | 取大值原则 | | 净高H≤6m的场所 | 按不同场所的排烟量标准(表4.6.3) | 直接按表格取值,不用跟换气次数比 | | 净高H>6m的场所 | 按换气次数法、或按火灾模型计算(采用火灾功率Q=3MW/4MW/8MW+烟羽流计算) | 两种方法都要算,取较大值 | | 中庭(H≤12m) | 按换气次数法:中庭体积×6次/h | 按此计算即可 | | 中庭(H>12m) | 按换气次数法:按4次/h计算 | 同上 |
简单说就是:净高≤6m的场所直接查表取值,不用算换气次数;净高>6m的场所(包括中庭)才需要用换气次数法,且大空间还要对比烟羽流计算结果取大值。所以“按面积还是按换气次数取大值”这个说法,更准确地说是大空间要对比火灾模型计算和换气次数计算的结果。
关于防烟分区长度超过规范限值
根据GB 51251-2017第4.2.4条,防烟分区的最大允许长度跟空间净高有关系,当净高小于等于6m时,每个防烟分区的长边不应大于60m;净高大于6m且小于等于9m时,长边不宜大于75m;净高大于9m时,长边不宜大于90m。
如果实际划分的长度超过了上述限值,规范层面的处理方式是必须划成两个或以上的防烟分区。注意,每个防烟分区都要单独设置排烟口、排烟管道和排烟风机(或从排烟总管上接支管加设电动排烟阀)。实际工程中常见的问题是:建筑功能布局导致长廊超过60m(比如酒店内走道),这时候处理方法一般是:
■ 在中间适当位置增设挡烟垂壁(或挡烟梁/隔墙),将长走道分割为两个以上的防烟分区
■ 每个分区独立设置排烟口,做到分区对应、相邻分区之间排烟系统可以联动但不串通
■ 如果原设计排烟系统是按整个长走道统一布置的,需要做修改设计,不能强行用一个大分区来报审
以上涉及消防安全的处理方案,建议以当地消防部门审批意见为准,尤其是改造项目,各地消防审查口径可能略有差异。
关于自然排烟窗口有效面积的计算
根据GB 51251-2017第4.3.5条,自然排烟窗的有效面积按下列规定确定:
■ 当开窗角大于70度时,按窗洞面积算(即全洞口面积)
■ 当开窗角小于等于70度时,按窗洞面积乘以系数:开窗角θ对应的系数sinθ(乘以洞口净面积)
■ 侧拉窗(推拉窗):实际可开启的通风孔面积计算(推开的缝隙面积)
■ 上悬窗/下悬窗:要计算有效通风开口面积,比较复杂,一般近似按窗洞面积乘以0.5~0.6的折减系数,但最准确的还是按条文中的公式根据开启角度和窗型计算
另外,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.4条也对自然排烟设施提出了要求,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行,具体条文请以最新发布的规范原文为准。实际计算时,强烈建议参照GB 51251-2017附录D中的图示和计算公式来逐条计算,不要仅凭经验估一个数就开始画图,后期审查容易被卡。 |
|