关于室外消火栓市政供水,栓口压力问题。

高层住宅,室外消火栓市政供水,动压测试,多少为合格?

相关问题讨论:
1. 高层建筑外墙装修的防火等级有什么要求?
2. 消火栓箱内配件配置有什么容易忽视的细节?
3. 消火栓的保护半径和布置间距在实际设计中如何取舍?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 昨天 07:20 | 显示全部楼层
关于室外消火栓市政供水栓口压力

按现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体条文请以最新发布的规范原文为准),第7.2.8条明确要求,室外消火栓的栓口动压不应小于0.10MPa,且出水流量不应小于15L/s。这是最低要求。

实际操作中,市政供水到高层住宅项目,情况比较复杂,因为市政给水管网的压力波动范围较大。如果实测动压低于0.10MPa,那就不能满足规范要求,需要增设消防水池和加压泵组。另外,第7.2.12条也提到,如果系统工作压力超过0.50MPa,还需要设置减压装置,防止栓口压力过大影响操作安全。

你测的动压具体是多少?建议再确认一下两点:一是测试时是否同时打开了设计规定的消火栓数量(一般按2支水枪同时使用考虑),二是测试点的位置(是离市政接入点最近还是最远的消火栓)。最不利点的压力才是验收依据。

最终以当地消防部门或审图中心的书面审批意见为准,这个涉及消防验收,不能马虎。

关于高层建筑外墙装修防火等级

这个问题现在主要依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022来执行,这是全文强制性规范,所有条文必须严格执行。根据该规范第6.7.1条及对应的条文说明,建筑外墙装修材料的燃烧性能等级,要结合建筑的高度和功能来确定。

简单说几个要点:

■ 对于住宅建筑:
● 建筑高度大于100米时,外墙装修材料的燃烧性能等级应为A级
● 建筑高度大于27米但不大于100米时,外墙装修材料的燃烧性能等级不应低于B1级
● 在此基础上,如果建筑外墙保温材料采用的是B1级或B2级,其外层的防护层(也属于装修层)也需要满足相应的防火要求

■ 注意和老规范《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的区别:GB 55037-2022是从2023年6月1日起实施的,旧规范中关于外墙装修的部分内容已被取代。实际设计时,优先以GB 55037-2022为准,并参考当地的最新实施细则。

关于消火栓箱内配件配置的易忽视细节

这个在实际施工和验收中确实容易出问题,我列几个常见的:

■ 水带接口的绑扎问题:水带与消火栓接口、水枪的连接处,必须用专用卡箍或绑扎牢固,很多人图省事用铁丝绑,时间长了容易松脱,验收时经常被提出来
■ 水枪型号与接口不匹配:消火栓箱内水枪的型号(如直流开关枪、多功能水枪)要与水带配套,且接口口径要一致,比如DN65的接口配DN65的枪头,否则接不上
■ 消防软管卷盘(消防水喉)的配置:根据规范,高层住宅的消火栓箱内,尤其是前室内的消火栓,一般应配置消防软管卷盘(DN25的胶管,配备可开关的喷枪),这个在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条有相关要求,但很多施工单位只配了水带水枪,把软管卷盘漏了
■ 栓口方向:消火栓栓口的出水方向应朝外,且与墙面垂直,便于接水带,安装时容易装成朝上或朝侧,操作起来很不方便
■ 箱体开启角度:箱门开启角度不应小于120度,这个在施工安装时要注意,如果箱体被后期砌筑的墙体或管道遮挡,打不开就麻烦了

关于消火栓保护半径和布置间距的设计取舍

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.6条,室内消火栓的保护半径主要取决于水带长度和充实水柱长度。一般水带长度取25米,充实水柱长度按建筑高度算,高层住宅通常取13米(对应7层及以上,按规范要求充实水柱不应小于13米),那么保护半径计算下来一般不超过25米左右。

布置间距方面,同一层内相邻两股水柱能同时到达室内任何一点,一般按30米间距布置,特殊情况下(如走道尽端)可以放宽到相应规定。

设计取舍的核心矛盾在于:保护半径决定了单个消火栓能覆盖的最大范围,是个理论值;而布置间距决定了实际工程中需要多少个消火栓,是个成本与合规的平衡。在实际操作中,规范给出的间距是上限,但设计时为了满足"两股水柱同时到达"的要求,往往需要根据建筑平面布局(尤其是走道长度、户门位置、楼梯间位置)来适当加密,不能简单按最大间距画圈。

另外,高层住宅的消火栓布置还有一个关键点:消防电梯前室必须设置消火栓,且这个消火栓必须计入本层消火栓总数,不能作为"仅用于消防电梯"的特殊处理。还有,避难层(如果有的话)也要按规范要求设置消火栓。