查看: 219|回复: 1

疏散走道两侧房间的疏散门需要设置防火门吗?

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 07:48:21 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
疏散走道两侧房间的疏散门需要设置防火门吗?

疏散走道两侧房间的疏散门需要设置防火门吗?

相关问题讨论:
1. 防火门常开和常闭的选择依据是什么?
2. 疏散楼梯间在平面布局中容易犯哪些错误?
3. 疏散人数的取值标准在商业建筑中如何准确计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 2026-11-16 15:33:33 |香港| 显示全部楼层
关于疏散走道两侧房间疏散门是否需要防火门

不一定全部设置,关键取决于房间的使用性质、火灾危险性以及所在防火分区的位置。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.1.2条及第6.2.7条的构造要求,房间疏散门的耐火等级必须与其承担的分隔功能匹配。实际工程中通常按以下原则判断:
■ 普通办公、客房、教室、病房等非火灾高危区域,一般设置乙级防火门即可满足防火分隔要求
■ 变配电室、柴油发电机房、消防水泵房、消防控制室、避难间、档案库、贵重设备机房等,必须设置甲级防火门
■ 若走道本身位于封闭楼梯间或防烟楼梯间的合用前室范围内,则通向该走道的门需按前室防火门标准执行(通常为乙级,具体视防烟方式而定)
■ 歌舞娱乐放映游艺场所、幼儿园儿童用房、老年人照料设施等,除门本身需达标外,还涉及独立疏散和防火分隔的特殊规定

结论:不能一刀切要求全设防火门,需结合房间功能定位和图纸防火分区划分来定。具体做法请严格对照施工图说明,切勿凭经验随意替换。

关于防火门常开与常闭的选择依据

选择依据主要看该位置的人流通行频率、防烟防火分隔需求以及消防联动控制逻辑。依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(此为全文强制性规范,所有条文必须严格执行)及相关设计手册:
■ 常闭防火门:设置在疏散楼梯间门、防烟楼梯间前室门、消防电梯前室门、封闭楼梯间门、管道井检修门等位置。这些区域平时无需频繁通行,且必须依靠常态关闭形成连续的防火防烟屏障。安装时必须配备闭门器,并在门上明确标注“常闭防火门,请保持关闭”
■ 常开防火门:设置在人员密集场所的疏散走道交叉口、大型商业体/剧场观众厅疏散出口、医院病房走廊等高频通行节点。平时保持开启以保障疏散效率,火灾时通过感烟探测器联动信号或手动关闭按钮强制闭合

选型时需重点关注两点:一是图纸会审阶段核对消防联动控制系统的点位图,确保常开门的电磁释放器与火灾报警主机接线逻辑正确;二是验收时检查闭门器力度和顺序器功能,避免门扇关不严或反弹导致防烟失效。

关于疏散楼梯间平面布局常见错误

平面图审查时楼梯间是最容易出问题的环节,以下几类硬伤在实际项目中反复出现:
■ 疏散楼梯间未独立布置,直接与走廊混用或借用相邻防火分区疏散,违反《建筑防火通用规范》GB 55002-2021关于安全疏散独立性的强制要求
■ 疏散门直接开向楼梯间梯段而非前室,导致烟气直接灌入楼梯间,防烟效果形同虚设
■ 采用封闭楼梯间时未设置可开启外窗,或外窗为非防火窗且与相邻门窗洞口水平/垂直间距小于1.0m
■ 避难层(间)隔墙耐火极限低于3.00h,楼板低于1.50h,或未设置独立的防烟设施和直通室外的出口
■ 楼梯间内违规穿越电缆井、强弱电井、给排水立管,井壁耐火极限不足或穿墙孔洞未采用防火封堵材料严密封填
■ 楼梯段净宽度不满足百人宽度指标换算后的最小尺寸,或踏步高度/宽度连续偏差超出《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019允许范围

平面布局阶段建议用BIM模型做碰撞检查和疏散模拟,提前暴露管线冲突和净高不足问题,避免后期拆改。

关于商业建筑疏散人数取值标准

商业建筑人员密度不能按住宅或办公的常规指标套用,必须按功能分区逐项查证。依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.21条及条文说明,商业营业厅的人员密度按楼层位置划分如下:

楼层位置人员密度指标
地下一层0.56人/m²
地上一层0.60人/m²
地上二层0.54人/m²
地上三层及以上0.48~0.42人/m²


以上为营业厅基准值,实际计算需注意三个实务要点:
■ 必须扣除柱网、设备机房、不可摆放货架区域及固定装饰所占面积,仅按可营业使用面积折算
■ 餐饮、KTV、电影院、教培等娱乐场所不按面积指标计算,应按核定座位数、床位数或专项行业规范指标取值
■ 计算得出总疏散人数后,疏散楼梯及出口总宽度按百人宽度指标复核:首层不小于1.00m/百人,地上各层不小于0.75m/百人,地下各层不小于0.65m/百人

消防安全问题具体设计请严格按现行消防审查要求执行,最终以当地住建/消防部门审批意见为准。

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息整理,国家标准编号及条文可能存在后续修订,具体参数请以国家住建部及全国标准信息公共服务平台最新发布的官方文件为准。