消控室位于地下一层,疏散门直通下沉式广场是否可行

按规范消控室与水泵房疏散出口应直通室外或安全出口,直通下沉式广场是否可行。

相关问题讨论:
1. 消防水泵的自灌式吸水有什么具体要求?
2. 稳压泵的启停压力如何合理设定?
3. 地方标准和国家标准不一致时以哪个为准?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
关于你的几个问题,一个一个来说。

消控室疏散门直通下沉式广场

这个做法有争议,但规范层面我倾向于认为可行。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.1.7条,消防控制室的门应直通室外或安全出口。下沉式广场本身如果满足规范要求——比如作为临时疏散区域,设有直通地面的楼梯,且净面积、开口位置等符合要求——在消防审查中,很多地方是认可将其视为安全出口的。所以理论上,消控室门直通下沉式广场是可以的,但前提是这个下沉式广场必须具备安全出口的条件。

不过,这里有个实际操作的提醒:各地消防部门对“安全出口”的理解和尺度不完全一样。有些地方严格要求“直通室外”必须是地面层,不认可下沉式广场。建议你拿着图纸先跟当地消防建审科沟通一下,以他们的意见为准,避免后期验收时整改。

具体以当地消防部门审批意见为准。

消防水泵的自灌式吸水要求

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.1.12条,消防水泵的吸水方式必须保证自灌式吸水。具体来说:

■ 泵的吸水管和泵体必须处于充满水的状态,也就是水泵的安装高度要低于水池最低水位
■ 规范要求是:水泵吸水管和泵体的最高点不应高于水池的最低有效水位
■ 这个在施工图阶段就要放样确认,确保水泵基础标高低于水池最低水位,否则一旦启动前需要灌水,就违反了自灌式的要求

另外,如果是室外消防水泵,还需要考虑冬季防冻的问题,吸水管要埋深或者做保温。

稳压泵的启停压力设定

稳压泵的启停压力设置,主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第5.3.3条。设定原则是:

■ 稳压泵的启泵压力应大于消防水泵的启泵压力,两者差值一般取0.07~0.10MPa
■ 稳压泵的停泵压力应高于启泵压力,一般高出0.05~0.06MPa
■ 具体数值还要根据系统设计扬程和管网最高点压力的要求来决定

简单说就是:先确定消防主泵的启泵压力(通常是系统最不利点所需压力再考虑管网损失),然后稳压泵的启泵压力在这个基础上加一个数,停泵压力再加一个数。这样能保证系统在平时维持压力稳定,防止主泵频繁启停。

实际工程中,建议在图纸会审或设备调试时,让厂家和设计单位共同确认这个参数,因为不同项目的管网高差、管径、长度都不一样,不能一概而论。

地方标准和国家标准不一致怎么办

这个问题在工程中很常见,基本原则是:以国家标准为底线,地方标准如果有更严格的要求,则按地方标准执行。

根据《标准化法》和《建设工程质量管理条例》,国家标准是强制性要求,任何地方标准都不能低于国家标准。但地方标准可以在国家标准基础上提出更严格、更细化的要求。如果你的项目所在地有地方标准,且其要求比国标更严格,那就必须按地方标准执行;如果地方标准要求比国标宽松,那还是以国标为准。

需要提醒的是,特别是消防、抗震、节能这几个领域,地方标准更新频繁,而且各地执行力度不一样。建议你:

■ 确认项目所在地是否发布了相关的地方标准,以及它的版本是否现行有效
■ 在图纸审查阶段就跟审图中心沟通清楚,以免后期被要求整改
■ 碰到重大分歧时,可以请求当地住建部门或消防部门出具书面解释

下面信息基于训练数据覆盖范围内的公开信息,具体标准以主管部门最新文件为准。