关于常闭防火门改常开的问题
楼主这个思路是可行的,规范上允许这样做。楼梯间前室或疏散通道上的防火门,在平时人员通行频繁的情况下,可以设计成常开状态,关键是要满足联动关闭的要求。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。你说的加装电磁释放器和防火门监控系统,正是实现这个功能的常规做法,思路没问题。
需要注意几点:
■ 常开防火门的联动关闭信号来源,需要和火灾自动报警系统联动。一般通过消防控制室的联动控制盘或所在防火分区的火灾探测器信号触发释放器动作,使防火门自行关闭
■ 电磁释放器要选用有资质的合格产品,安装后要逐樘调试,确认火灾信号能可靠触发关闭,并反馈门状态信号到消控室
■ 改造成常开后,日常维护要跟上,定期检查释放器和闭门器的工作状态,防止机械故障导致火灾时关不上
具体实施前建议和当地消防部门沟通确认,以他们的审批意见为准。
关于防火玻璃能否替代防火墙
这个不能一概而论。防火玻璃和防火墙是两种不同的防火分隔方式,能否替代要看具体部位和耐火极限要求。
根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),防火墙的耐火极限一般不低于3.00h,而防火玻璃的耐火极限通常为0.50h~2.00h,很难达到防火墙的耐火极限要求。
不过,根据《建筑设计防火规范》第6.5.1条,防火墙上确需开设洞口时,可以采用甲级防火门、窗进行分隔。所以如果是指防火墙上开洞,用甲级防火门或防火窗是可以的,但要注意:
■ 甲级防火门窗的耐火极限不应低于1.50h
■ 防火玻璃只能作为门窗的组成部分,不能整面墙都用防火玻璃替代防火墙
■ 如果是防火玻璃隔墙,属于防火分隔构件,其耐火极限要按设计部位的要求确定,一般用于防火分区内的局部隔断,不能替代防火墙承担防火分区分隔的功能
关于防火门常开和常闭的选择依据
这个主要看使用需求和疏散要求。
常闭防火门适用于平时不需要通行或通行频率低的部位,比如管道井门、设备机房、楼梯间(部分情况)等,靠闭门器自动关闭,平时保持关闭状态。常开防火门适用于人员通行频繁的部位,比如疏散走道、前室、电梯厅等,平时保持开启方便通行,火灾时联动关闭。
选择依据主要是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.1条,经常有人通行处宜采用常开防火门。另外,常开门必须设置火灾时自动关闭的装置,如果没有联动条件,那就只能做常闭。楼梯间本身按规范属于疏散通道,人员通行频繁的楼梯间前室做常开是符合规范精神的,但楼梯间直通室外的门一般还是建议常闭,因为涉及防烟问题。
关于防火卷帘的降落时间和联动控制
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.6.3条,疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制方式如下:
■ 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
■ 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号,应联动控制防火卷帘下降到楼板面
也就是说,疏散通道上的防火卷帘是分两步降落的,第一步降到1.8m,给人员疏散留出时间,第二步降到地面完成分隔。非疏散通道上仅用于防火分隔的防火卷帘,可以直接一步降落到位。
防火卷帘的降落时间,规范没有统一规定具体秒数,但要求从接到联动信号后能可靠动作。实际工程中,卷帘下降速度一般控制在2~7.5m/min,具体看产品参数和安装调试情况。安装完成后要做联动测试,确认信号触发、降落、反馈全流程正常。