钢结构厂房防火墙部位屋面防止火势蔓延措施怎么做?任一侧火灾破坏避免影响另一侧的措施怎么做?

钢结构厂房防火墙。

相关问题讨论:
1. 不同耐火等级对构件的燃烧性能有什么要求?
2. 厂房和仓库混建时有什么特殊限制?
3. 建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
这个帖子问的几个问题其实都是防火设计里比较核心的,我分开来说。

关于防火墙部位屋面防止火势蔓延的措施

这个问题的关键在于防火墙两侧屋面板的构造做法。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.1.1条,防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,且应高出屋面一定高度。对于钢结构厂房,常见做法是防火墙两侧的屋面板采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。同时,防火墙两侧各2m范围内的屋面板应采用不燃材料,并设置防火隔离带——也就是在屋面板上做一道防火分隔,防止火焰从一侧屋面板蔓延到另一侧。

具体到钢结构,防火墙两侧的钢构件(比如钢柱、钢梁)必须做防火保护,喷涂防火涂料或者包覆防火板,确保其耐火极限不低于防火墙的耐火极限。否则火灾一侧的钢构件失稳后,会直接把防火墙带倒,那就起不到分隔作用了。

关于任一侧火灾破坏避免影响另一侧的措施

这个主要靠两道防线:

第一道防线是防火墙本身的构造要求。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.3条,此为全文强制性规范,必须严格执行。防火墙的耐火极限不应低于3.00h,且应能从建筑一侧的底到顶、从基础到屋面板连续设置。也就是说,防火墙必须贯穿整个屋面,不能有缝隙或者被管道穿过未封堵的情况。

第二道防线是屋面板的防火构造,上面已经说了,防火墙两侧各2m范围内的屋面板必须是不燃材料,且设置防火隔离带。同时,防火墙两侧的钢结构构件耐火极限也要满足要求,不能比防火墙先垮。

另外,如果厂房跨度较大,防火墙两侧的屋面板之间应设置宽度不小于2m的防火隔离带,必要时可设置防火卷帘或者防火水幕配合。

关于不同耐火等级对构件燃烧性能的要求

这个得看新版规范。过去按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.2.1条,一级耐火等级的主要构件都要求是不燃材料,二级耐火等级的次要构件(如非承重外墙、屋面板)可采用难燃材料。但新版《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第5.2.2条要求更严格,这也是全文强制性规范,钢结构厂房的主要承重构件(柱、梁、支撑)都应采用不燃材料,且耐火极限需满足设计要求。具体要求建议直接查GB 55037-2022的表5.2.2,里面有不同耐火等级对应的构件耐火极限最低要求。

需要特别提醒的是:GB 50016-2014(2018年版)中关于耐火等级的部分内容已被GB 55037-2022取代,引用时请以最新版本为准。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准。

关于厂房和仓库混建时的特殊限制

根据GB 50016-2014(2018年版)第3.3.1条和第3.3.2条,厂房和仓库混建时,应设置防火墙进行分隔,且防火分区面积应分别按厂房和仓库的规定执行。混建时,火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定,但设置防火墙后可分别确定。简单说,如果厂房和仓库之间用防火墙完全隔开,且各自有独立的安全出口,那么可以分别按各自的性质来考虑防火分区面积和消防设施配置。

但要注意,防火墙必须是耐火极限不低于3.00h的实体防火墙,不能是防火卷帘代替。而且仓库和厂房之间的疏散通道、消防车道等也要满足各自的要求。

关于建筑分类的判定依据是按整体还是按防火分区

这个问题的答案在GB 50016-2014(2018年版)第3.1.1条和第3.1.2条里有明确说明:建筑分类的判定通常是按整体建筑的使用功能和火灾危险性来确定。但如果用防火墙把建筑分成多个独立的防火分区,且各分区有独立的安全出口和疏散楼梯,那么各分区可以分别确定其火灾危险性类别。

对于钢结构厂房来说,通常还是按整体进行分类,因为防火墙虽然能分隔火势,但结构整体还是连在一起的。但如果防火墙分隔得很彻底,各分区互不干扰,且各自有独立的疏散系统,那么可以考虑按防火分区分类。具体还是要看当地消防部门的审批意见。