查看: 41|回复: 1

丙类厂房内设置生产隔间,该隔间有哪些防火和消防设施要求

[复制链接]

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
发表于 2026-5-23 08:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙类厂房内设置生产隔间,该隔间有哪些防火和消防设施要求

丙类厂房中为保证工艺要求,需加设房中房保温,建设该类型的隔断(隔断内会遮挡原有的消防设施)有哪些防火和消防设施的要求?

相关问题讨论:
1. 既有建筑加装保温层时需要做哪些消防评估?
2. 外墙保温系统的防火隔离带如何设置?
3. 甲乙类厂房的泄压面积如何计算?
回复

使用道具 举报

1万

主题

-1

回帖

4067

积分

版主

积分
4067
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这个问题涉及几个层面,我按顺序一个个说,有些问题跟帖里还没人提,我尽量一次性讲清楚。

关于丙类厂房内设置生产隔间(房中房)的防火要求

你这个做法在厂房里确实常见,但消防上要特别小心。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.3.1条,厂房的防火分区面积有严格限制,丙类单层厂房最大允许防火分区面积是8000平方米,多层是4000平方米,这些数字你还是要去翻翻最新的规范确认一下,因为各地执行可能有差异。你加的隔间如果改变了原防火分区的划分,那就需要重新计算复核。

核心问题在于隔间遮挡了原有的消防设施,这个必须处理:

■ 自动喷水灭火系统:如果原厂房内设了喷头,隔间内必须重新布置喷头,而且要保证隔间顶板下喷头的保护范围覆盖全隔间,不能有死角。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.1条,直立型喷头溅水盘与顶板的距离应在75~150mm之间,隔间内要按这个要求重新安装。

■ 火灾自动报警系统:隔间内如果遮挡了原感烟探测器,必须加装独立的探测器,同时接入原报警系统,确保报警信号能传出。这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.1条有要求,报警区域内的探测器必须覆盖所有空间。

■ 排烟系统:如果隔间是封闭的,且内部有可燃物或人员停留,那就需要考虑独立的排烟措施。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.1.1条,建筑面积大于50平方米且可燃物较多的房间应设置排烟设施。隔间内原排烟口被遮挡的话,需要重新布设排烟支管或增设排烟窗。

■ 疏散要求:隔间内部如果面积较大或者有人员长期停留,必须设置独立的疏散门,且门应向疏散方向开启,宽度不小于0.9米,这个按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.4条执行。

注意:消防设施的改造必须由有相应资质的消防设计单位出图,经当地消防部门审批或备案后方可施工,以当地消防部门审批意见为准。

关于既有建筑加装保温层时的消防评估

既有建筑加装保温层,消防评估主要看这几点:

■ 保温材料的燃烧性能:根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.6.1条,建筑外墙外保温系统应采用A级材料,严禁使用B2级及以下材料。这个是全文强制性规范,必须严格执行。如果原建筑是人员密集场所或高层建筑,更严格。

■ 防火隔离带设置:加装保温层时,必须按规定设置水平防火隔离带,隔离带应采用A级材料,宽度不应小于300mm,设置在每层楼板处。这个后面会细说。

■ 消防设施影响:加装保温层后,原外墙上的消火栓、灭火器、消防水泵接合器等设施不得被遮挡,保证标识明显、操作空间足够。

■ 结构安全评估:保温层自重增加,需要评估原结构的承载能力是否满足,特别是幕墙类保温系统。

具体评估工作建议委托有资质的消防技术服务机构出具评估报告,以当地消防部门审批意见为准。

关于外墙保温系统的防火隔离带设置

这个根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.2条,建筑外墙外保温系统应在每层楼板处设置水平防火隔离带,隔离带应采用A级保温材料,宽度不应小于300mm,应与基层墙体粘贴牢固,并与外保温系统一体化施工。

具体做法:

■ 隔离带材料:必须用岩棉板、矿棉板等A级材料,不能用EPS或XPS代替。
■ 位置:每层楼板标高处,沿外墙满设一圈,高度不小于300mm。
■ 连接:隔离带与基层墙体、两侧保温层之间应紧密连接,不留缝隙,防止火势蔓延。
■ 窗口:窗口上方应设置防火隔离带,宽度不小于500mm,且应从窗口两侧各延伸不小于400mm。

注意:防火隔离带不得被外装饰面层完全覆盖,应在关键位置设置识别标识,方便检查。

关于甲乙类厂房的泄压面积计算

这个根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.6.3条,有爆炸危险的厂房泄压面积应按下式计算:

A = 10 C V^(2/3)

其中:
A —— 泄压面积(平方米)
V —— 厂房的容积(立方米)
C —— 泄压比,根据厂房内爆炸性危险物质的类别,按表3.6.3取值

示例如下(仅供参考,具体按规范原文):

[table]
[tr][td]爆炸性物质类别
回复 支持 反对

使用道具 举报