## 个人情况/使用场景


坐标武汉,负责一个大型商业综合体项目的地下室施工。地下室底板厚度 2.5 米,属于典型的大体积混凝土,单次浇筑面积约 3500㎡,混凝土强度等级 C40P8,预计总方量约 8750m³。项目地处江边,春季施工,昼夜温差约 10-15℃。

## 核心疑问

1. 大体积混凝土测温点布置有什么规范要求?间距和深度怎么确定?
2. 温控指标如何控制?内外温差、降温速率的标准是什么?
3. 养护方案选择:覆盖保温、蓄水养护还是喷淋养护?哪种更适合春季施工?

感谢各位前辈指点!

来源:小红书建筑话题灵感原创
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按GB 50496-2018规范,直接给你清晰答案:
1. 测温点布置规范
- 测点间距:不大于5m,大面积按网格布置
- 测点深度:
  - 中心温度:布置在混凝土厚度1/2处
  - 表面温度:布置在距表面50-100mm
  - 底部温度:靠近底板底部布置
  - 环境温度:布置在通风阴凉处,避免阳光直射
- 你的情况:2.5m厚底板,每层都要布点,边缘转角部位要加密
2. 温控指标
- 入模温度基础上温升值:不大于50℃
- 混凝土内外温差(中心-表面):不大于25℃
- 降温速率:不大于2.0℃/d
超过就要调整保温层厚度,减慢降温
3. 养护方案选择
- 地下室底板春季施工:覆盖保温养护最合适
- 蓄水养护:适合平面厚度不大,你2.5m厚不方便蓄水
- 喷淋养护:适合夏季降温,春季昼夜温差大,覆盖保温更好
- 养护时间:不少于14天,厚建议14-21天
记住:春季昼夜温差大,一定要覆盖保温,减小内外温差,防止开裂。