返回列表 发布新帖
查看: 26|回复: 1

【技术求助】大体积混凝土浇筑,温控措施和裂缝预防怎么做?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景
负责一个地下室底板项目,混凝土方量约 3500m³,属于大体积混凝土。底板厚度 1.5m,C35P8 抗渗混凝土。

## 核心疑问
1. 大体积混凝土的温控指标有哪些(入模温度、内外温差、降温速率)?
2. 冷却水管布置有什么要求(管径、间距、层数)?
3. 测温点怎么布置?监测频率是多少?
4. 裂缝预防措施除了温控,还有哪些(配合比优化、养护方式)?

感谢各位技术大佬指导!

内容来源:小红书建筑/装修话题灵感
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按规范GB 50496-2018,逐个回答:
1. 温控指标要求
- 入模温度不宜大于30℃,浇筑体最大温升值不宜大于50℃
- 浇筑块体的内表温差(中心温度减表面温度)不宜大于25℃
- 降温速率不宜大于2.0℃/d
2. 冷却水管布置要求
- 管径:一般用直径40-50mm薄壁钢管或塑料软管
- 间距:1.0-1.5m,水温与混凝土温差不超过25℃
- 层数:厚度1.5m布置一层足够,如果超过3m可以布置两层
- 通水时间根据测温确定,内外温差小于20℃可以停止通水
3. 测温点布置
- 平面:中心区和边缘区都要有测点,边缘区在距边缘50-100cm布置
- 竖向:底面、表面、中心都要布置测点
- 监测频率:
  - 浇筑完后1-4天每2-4小时测一次
  - 浇筑完后5-7天每6小时测一次
  - 降温稳定后:每天测一次
4. 裂缝预防措施
- 配合比优化:掺加粉煤灰、矿粉,减少水泥用量,降低水化热
- 入模温度控制:选低温天浇筑,骨料降温,拌合水加冰
- 保温养护:浇筑完及时覆盖保温保湿,减小内外温差
- 分层浇筑:厚底板分层浇筑,每层厚度不大于50cm,加快散热
- 养护时间:不少于14天,保湿保温一起做
按这些做,裂缝控制没问题,你的1.5m底板不算很厚,一层冷却水管足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

投诉/建议联系

admin@archask.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 关注视频号
  • 关注抖音号
www.archask.com问筑 © 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! W1.5 蜀ICP备20022646号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表