## 个人情况/使用场景
负责一个地下室底板项目,混凝土方量约 3500m³,属于大体积混凝土。底板厚度 1.5m,C35P8 抗渗混凝土。
## 核心疑问
1. 大体积混凝土的温控指标有哪些(入模温度、内外温差、降温速率)?
2. 冷却水管布置有什么要求(管径、间距、层数)?
3. 测温点怎么布置?监测频率是多少?
4. 裂缝预防措施除了温控,还有哪些(配合比优化、养护方式)?
感谢各位技术大佬指导!
内容来源:小红书建筑/装修话题灵感
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
按规范GB 50496-2018,逐个回答:
1. 温控指标要求
- 入模温度不宜大于
30℃
,浇筑体最大温升值不宜大于
50℃
- 浇筑块体的内表温差(中心温度减表面温度)不宜大于
25℃
- 降温速率不宜大于
2.0℃/d
2. 冷却水管布置要求
- 管径:一般用
直径40-50mm
薄壁钢管或塑料软管
- 间距:
1.0-1.5m
,水温与混凝土温差不超过25℃
- 层数:厚度1.5m布置一层足够,如果超过3m可以布置两层
- 通水时间根据测温确定,内外温差小于20℃可以停止通水
3. 测温点布置
- 平面:中心区和边缘区都要有测点,边缘区在距边缘50-100cm布置
- 竖向:底面、表面、中心都要布置测点
- 监测频率:
- 浇筑完后
1-4天
:
每2-4小时测一次
- 浇筑完后
5-7天
:
每6小时测一次
- 降温稳定后:每天测一次
4. 裂缝预防措施
- 配合比优化:掺加粉煤灰、矿粉,减少水泥用量,降低水化热
- 入模温度控制:选低温天浇筑,骨料降温,拌合水加冰
- 保温养护:浇筑完及时覆盖保温保湿,减小内外温差
- 分层浇筑:厚底板分层浇筑,每层厚度不大于50cm,加快散热
- 养护时间:不少于14天,保湿保温一起做
按这些做,裂缝控制没问题,你的1.5m底板不算很厚,一层冷却水管足够了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
资源
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表