项目背景:
负责一个大型体育馆屋盖预应力施工,采用后张法有粘结预应力体系,钢绞线规格 1×7-15.2-1860。
问题描述:
张拉过程中发现部分束伸长值与理论计算偏差超过±6%,想了解:
规范允许的伸长值偏差范围是多少?±6% 还是±10%?
造成偏差过大的常见原因有哪些?(孔道摩阻、锚具变形等)
遇到这种情况应该如何处理?需要重新张拉吗?
张拉记录应该如何完善?
坐标:
华北地区
希望有预应力专业分包或监理同行分享处理经验!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
7 天前
|
来自手机
|
查看全部
按规范《建筑工程预应力规程》JGJ 140-2004,给你答案:
1. 允许偏差范围
- 规范要求:实际伸长值与理论计算伸长值偏差允许范围是
±6%
,不是±10%,你超了就超标要处理
2. 偏差过大常见原因
- 孔道摩阻系数取值不对,实际摩阻比设计大,张拉应力上去了,伸长不够
- 锚具变形回缩量计算不对,实际回缩量大,伸长量算出来就小了
- 钢绞线实际弹性模量和设计不一样,弹性模量不一样伸长量不一样
- 张拉顺序不对,张拉力不够,钢绞线绞在一起没拉直
3. 超标处理方法
- 首先检查计算有没有错,理论伸长值算错了重新算
- 计算没错,复核摩阻系数,实际测一下孔道摩阻,重新计算控制伸长
- 如果实际张拉,伸长差超过6%,说明张拉力或者摩阻有问题,需要
重新张拉
,检查孔道有没有堵,处理堵管再张拉
4. 张拉记录要求
- 每张拉一束,记录
张拉应力值
和
实际伸长值
- 计算理论伸长值,对比偏差,记录在案,监理签字,不合格要处理签字
总结:你现在超过±6%,先复核计算,再实际测摩阻,然后重新张拉,一般就能搞定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表