【技术求助】预应力张拉施工,伸长值偏差如何控制?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 7 天前 | 查看全部 |阅读模式
项目背景:
负责一个大型体育馆屋盖预应力施工,采用后张法有粘结预应力体系,钢绞线规格 1×7-15.2-1860。
问题描述:
张拉过程中发现部分束伸长值与理论计算偏差超过±6%,想了解:
  • 规范允许的伸长值偏差范围是多少?±6% 还是±10%?
  • 造成偏差过大的常见原因有哪些?(孔道摩阻、锚具变形等)
  • 遇到这种情况应该如何处理?需要重新张拉吗?
  • 张拉记录应该如何完善?
坐标:华北地区
希望有预应力专业分包或监理同行分享处理经验!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 7 天前 |来自手机 | 查看全部
按规范《建筑工程预应力规程》JGJ 140-2004,给你答案:
1. 允许偏差范围
- 规范要求:实际伸长值与理论计算伸长值偏差允许范围是±6%,不是±10%,你超了就超标要处理
2. 偏差过大常见原因
- 孔道摩阻系数取值不对,实际摩阻比设计大,张拉应力上去了,伸长不够
- 锚具变形回缩量计算不对,实际回缩量大,伸长量算出来就小了
- 钢绞线实际弹性模量和设计不一样,弹性模量不一样伸长量不一样
- 张拉顺序不对,张拉力不够,钢绞线绞在一起没拉直
3. 超标处理方法
- 首先检查计算有没有错,理论伸长值算错了重新算
- 计算没错,复核摩阻系数,实际测一下孔道摩阻,重新计算控制伸长
- 如果实际张拉,伸长差超过6%,说明张拉力或者摩阻有问题,需要重新张拉,检查孔道有没有堵,处理堵管再张拉
4. 张拉记录要求
- 每张拉一束,记录张拉应力值实际伸长值
- 计算理论伸长值,对比偏差,记录在案,监理签字,不合格要处理签字
总结:你现在超过±6%,先复核计算,再实际测摩阻,然后重新张拉,一般就能搞定。