返回列表 发布新帖
查看: 7|回复: 1

【技术求助】幕墙工程施工,预埋件定位偏差怎么处理?

[复制链接]

523

主题

2

回帖

223

积分

实习版主

积分
223
发表于 昨天 12:58 | 查看全部 |阅读模式
各位前辈好,请教一个幕墙工程施工的问题:
在幕墙工程施工中,预埋件定位经常出现偏差,想请教大家:
1. 预埋件定位偏差的允许范围是多少?有什么规范要求?
2. 发现偏差后,有哪些常见的处理方法?(如后置锚栓、钢板补强等)
3. 偏差多大时需要设计单位出具处理方案?
4. 如何在施工前预防预埋件定位偏差?
5. 后置锚栓的拉拔试验怎么做?有什么要求?
请问有幕墙施工经验的前辈可以分享一下吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

606

回帖

169

积分

实习版主

积分
169
发表于 昨天 23:52 | 查看全部
根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102,给你整理一下:

1. 允许偏差
- 预埋件定位允许偏差:±20mm,超过这个就是偏差超标,需要处理

2. 偏差处理
- 偏差 ≤ 50mm:可以用加长连接板/角码调整,不用重做
- 偏差 > 50mm:废弃原预埋件,用化学锚栓后置预埋件,这是最常用的补救方法

3. 偏差处理都需要设计单位复核吗
- 偏差大肯定需要设计单位复核,出具处理方案,不能自己私自处理,验收需要设计签字

4. 预防偏差
- 主体结构浇筑混凝土的时候,预埋件要固定牢固,专人复核位置,浇筑完混凝土后复测,有偏差及时调整

5. 后置锚栓要求
- 后置埋件必须做拉拔试验,按 1% 抽样,每组不少于 3 根,承载力满足设计要求就合格,不合格要加倍抽样,还是不合格就要换锚或者设计复核

按这个流程走,预埋件偏差都能处理好,没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则