各位前辈好,请教一个幕墙工程施工的问题:
在幕墙工程施工中,预埋件定位经常出现偏差,想请教大家:
1. 预埋件定位偏差的允许范围是多少?有什么规范要求?
2. 发现偏差后,有哪些常见的处理方法?(如后置锚栓、钢板补强等)
3. 偏差多大时需要设计单位出具处理方案?
4. 如何在施工前预防预埋件定位偏差?
5. 后置锚栓的拉拔试验怎么做?有什么要求?
请问有幕墙施工经验的前辈可以分享一下吗?谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
169
8
主题
606
回帖
169
积分
实习版主
积分
169
发消息
发表于
昨天 23:52
|
查看全部
根据《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102,给你整理一下:
1. 允许偏差
- 预埋件定位允许偏差:
±20mm
,超过这个就是偏差超标,需要处理
2. 偏差处理
- 偏差 ≤ 50mm:可以用加长连接板/角码调整,不用重做
- 偏差 > 50mm:废弃原预埋件,用
化学锚栓后置预埋件
,这是最常用的补救方法
3. 偏差处理都需要设计单位复核吗
- 偏差大肯定需要设计单位复核,出具处理方案,不能自己私自处理,验收需要设计签字
4. 预防偏差
- 主体结构浇筑混凝土的时候,预埋件要固定牢固,专人复核位置,浇筑完混凝土后复测,有偏差及时调整
5. 后置锚栓要求
- 后置埋件必须做
拉拔试验
,按 1% 抽样,每组不少于 3 根,承载力满足设计要求就合格,不合格要加倍抽样,还是不合格就要换锚或者设计复核
按这个流程走,预埋件偏差都能处理好,没问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表