各位前辈好,屋面防水施工中关于排气孔设置有几个问题想请教:
项目情况
平屋面,面积约 800㎡
保温层采用挤塑板
防水做法:SBS 改性沥青防水卷材
核心疑问
排气孔的设置间距有什么规范要求?是 6㎡一个还是按其他标准?
排气孔的高度有什么要求?高出完成面多少合适?
排气孔用什么材料?PVC 管还是金属管?
排气孔在防水层施工时如何处理?需要做附加层吗?
排气孔后期需要封堵吗?什么时候封堵?
问题描述
现场劳务队说按 6㎡设置一个,但感觉数量比较多,影响屋面美观。想确认一下规范的具体要求,以及实际工程中的常见做法。
感谢各位前辈指点!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
楼主你好,800㎡平屋面SBS防水挤塑板保温,根据屋面工程技术规范给你明确要求:
1.
排气孔设置间距规范要求
- 规范要求:排气孔间距一般
4m-6m
设置一个,你 800㎡ 大约 200-500 个,按 6m 间距就是二百多个,确实看起来多,但是必须要做,不然防水层容易起鼓。
- 如果是面积不大的坡面可以大一点,平屋面 4-6m 间距合适。
2.
排气孔高度要求
- 排气孔高度高出保温层和防水层完成面
30-50mm
就够了,不用太高,这个高度能有效排气
3.
排气孔材料选什么
- 常用
φ50mm PVC管
就可以,便宜好用,不容易生锈,比金属管好,推荐用PVC
4.
防水层施工怎么处理?需要做附加层吗
- 排气孔根部,一定要做
附加层
,SBS卷材增贴一层,包裹好根部,防止根部漏水,这个不能省
- 防水层施工完了,排气管根部做好密封就可以
5.
后期需要封堵吗?什么时候封堵
- 排气孔主要是排出保温层内部湿气,屋面保温层含水率降到合格范围(一般 < 10% ),就可以做防水层闭水试验,合格了以后
用细石混凝土封堵
排气管顶部,做好防水就可以了
- 不能没排干湿气就封,后期容易起鼓
总结你 800㎡ 平屋面,按 6m 间距设置 φ50 PVC 排气孔,高度 5cm ,根部做附加层,含水率合格后封堵,符合规范,就不会起鼓了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表