返回列表 发布新帖
查看: 21|回复: 1

【技术求助】屋面排气孔设置,间距和高度有什么要求?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
各位前辈好,屋面防水施工中关于排气孔设置有几个问题想请教:
项目情况

  • 平屋面,面积约 800㎡
  • 保温层采用挤塑板
  • 防水做法:SBS 改性沥青防水卷材
核心疑问

  • 排气孔的设置间距有什么规范要求?是 6㎡一个还是按其他标准?
  • 排气孔的高度有什么要求?高出完成面多少合适?
  • 排气孔用什么材料?PVC 管还是金属管?
  • 排气孔在防水层施工时如何处理?需要做附加层吗?
  • 排气孔后期需要封堵吗?什么时候封堵?
问题描述

现场劳务队说按 6㎡设置一个,但感觉数量比较多,影响屋面美观。想确认一下规范的具体要求,以及实际工程中的常见做法。
感谢各位前辈指点!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
楼主你好,800㎡平屋面SBS防水挤塑板保温,根据屋面工程技术规范给你明确要求:

1. 排气孔设置间距规范要求
- 规范要求:排气孔间距一般 4m-6m 设置一个,你 800㎡ 大约 200-500 个,按 6m 间距就是二百多个,确实看起来多,但是必须要做,不然防水层容易起鼓。
- 如果是面积不大的坡面可以大一点,平屋面 4-6m 间距合适。

2. 排气孔高度要求
- 排气孔高度高出保温层和防水层完成面 30-50mm 就够了,不用太高,这个高度能有效排气

3. 排气孔材料选什么
- 常用 φ50mm PVC管就可以,便宜好用,不容易生锈,比金属管好,推荐用PVC

4. 防水层施工怎么处理?需要做附加层吗
- 排气孔根部,一定要做 附加层,SBS卷材增贴一层,包裹好根部,防止根部漏水,这个不能省
- 防水层施工完了,排气管根部做好密封就可以

5. 后期需要封堵吗?什么时候封堵
- 排气孔主要是排出保温层内部湿气,屋面保温层含水率降到合格范围(一般 < 10% ),就可以做防水层闭水试验,合格了以后 用细石混凝土封堵 排气管顶部,做好防水就可以了
- 不能没排干湿气就封,后期容易起鼓

总结你 800㎡ 平屋面,按 6m 间距设置 φ50 PVC 排气孔,高度 5cm ,根部做附加层,含水率合格后封堵,符合规范,就不会起鼓了。