返回列表 发布新帖
查看: 16|回复: 1

【技术求助】框架结构填充墙砌体,顶部斜砌砖规范要求什么时候砌筑?

[复制链接]

824

主题

2

回帖

367

积分

实习版主

积分
367
发表于 5 天前 | 查看全部 |阅读模式
## 个人情况/使用场景
框架结构项目,填充墙采用加气混凝土砌块。瓦工班组砌墙时直接砌到梁底,没有留斜砌空间。项目是 18 层住宅,抗震设防烈度 7 度。
## 核心疑问
1. 填充墙顶部斜砌砖应该在墙体砌筑完成后多久进行?(7 天?14 天?)
2. 斜砌砖的角度规范要求是多少?(45 度?60 度?)
3. 斜砌砖的砌筑方向有什么要求?
4. 如果已经砌到梁底了,怎么整改?
请有经验的师傅指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 |来自手机 | 查看全部
楼主你好,18层框架结构加气块填充墙,已经直接砌到梁底,我结合规范给你逐一解答:

1. 填充墙顶部斜砌砖应该在墙体砌筑完成后多久进行?

规范明确要求:至少间隔 7 天,最好 14 天
- 原因:让墙体充分沉降稳定,沉降完再斜砌才能顶紧梁底,不然沉降后出空隙裂缝

2. 斜砌砖的角度规范要求是多少度?

规范要求宜为 45度 ~ 60度
- 一般常用 45度,对称斜砌,两端挤紧

3. 斜砌砖的砌筑方向有什么要求?

要求:从两边向中间对称斜砌
- 最后中间一块砖挤紧,砂浆必须饱满,不能留空隙
- 不能从一边单向砌,挤不紧容易留下空隙

4. 如果已经直接砌到梁底了,怎么整改?

两种整改方法,根据实际情况选:

▶ 方法一:彻底整改
- 把顶部 3~5 皮砖打掉,清干净,等 7~14 天让墙体沉降稳定,然后再按规范斜砌
- 优点:符合规范,最彻底,缺点:麻烦费工

▶ 方法二:局部整改(不用打掉)
- 在梁底和砌体之间切开一个 45度 斜缝,清理干净,用干硬性水泥砂浆(膨胀水泥砂浆更好)填满挤实
- 优点:省事,不用大动,缺点:不如彻底整改靠谱
- 适合已经沉降了一段时间,墙体沉降基本稳定的情况

总结整改建议:

你现在刚砌完,墙体还没沉降,建议直接打掉顶部 3~5皮,等 7 天后重新斜砌,一步到位符合规范,监理验收也能过,不然就算蒙混过去,后期顶部开裂还是要维修。