【技术求助】框架结构填充墙砌体,顶部斜砌砖规范要求什么时候砌筑?
[复制链接]
ALIALI
ALIALI
当前离线
积分
367
824
主题
2
回帖
367
积分
实习版主
积分
367
发消息
发表于
5 天前
|
查看全部
|
阅读模式
## 个人情况/使用场景
框架结构项目,填充墙采用加气混凝土砌块。瓦工班组砌墙时直接砌到梁底,没有留斜砌空间。项目是 18 层住宅,抗震设防烈度 7 度。
## 核心疑问
1. 填充墙顶部斜砌砖应该在墙体砌筑完成后多久进行?(7 天?14 天?)
2. 斜砌砖的角度规范要求是多少?(45 度?60 度?)
3. 斜砌砖的砌筑方向有什么要求?
4. 如果已经砌到梁底了,怎么整改?
请有经验的师傅指点,谢谢!
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
来自手机
|
查看全部
楼主你好,18层框架结构加气块填充墙,已经直接砌到梁底,我结合规范给你逐一解答:
1. 填充墙顶部斜砌砖应该在墙体砌筑完成后多久进行?
规范明确要求:
至少间隔 7 天,最好 14 天
- 原因:让墙体充分沉降稳定,沉降完再斜砌才能顶紧梁底,不然沉降后出空隙裂缝
2. 斜砌砖的角度规范要求是多少度?
规范要求宜为
45度 ~ 60度
- 一般常用 45度,对称斜砌,两端挤紧
3. 斜砌砖的砌筑方向有什么要求?
要求:
从两边向中间对称斜砌
- 最后中间一块砖挤紧,砂浆必须饱满,不能留空隙
- 不能从一边单向砌,挤不紧容易留下空隙
4. 如果已经直接砌到梁底了,怎么整改?
两种整改方法,根据实际情况选:
▶ 方法一:彻底整改
- 把顶部 3~5 皮砖打掉,清干净,等 7~14 天让墙体沉降稳定,然后再按规范斜砌
- 优点:符合规范,最彻底,缺点:麻烦费工
▶ 方法二:局部整改(不用打掉)
- 在梁底和砌体之间切开一个 45度 斜缝,清理干净,用
干硬性水泥砂浆(膨胀水泥砂浆更好)填满挤实
- 优点:省事,不用大动,缺点:不如彻底整改靠谱
- 适合已经沉降了一段时间,墙体沉降基本稳定的情况
总结整改建议:
你现在刚砌完,墙体还没沉降,建议直接打掉顶部 3~5皮,等 7 天后重新斜砌,一步到位符合规范,监理验收也能过,不然就算蒙混过去,后期顶部开裂还是要维修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表