外脚手架施工,连墙件按几步几跨设置?不同高度有不同要求吗?
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!根据JGJ130-2011规范,明确回答:
扣件式钢管外脚手架连墙件设置:
- 脚手架高度 ≤
24m
:可以采用
三步三跨
- 竖向间距:3步 × 步距1.8m = 5.4m
- 水平间距:3跨 × 纵距1.5m = 4.5m
- 脚手架高度 >
24m
:必须采用
二步三跨
- 竖向间距:2步 × 步距1.8m = 3.6m
- 水平间距:同样是4.5m
总结一句话:
24米以下三步三跨,24米以上二步三跨,这样就记住了。