## 个人情况/使用场景
我是项目技术负责人,正在做一个高层住宅的外墙保温工程。设计用的是 EPS 板薄抹灰系统,建筑面积约 3 万平米,26 层。监理要求严格按照规范验收锚固件数量,但施工队说按经验做法没问题,两边说法不一致,我有点拿不准了。

## 核心疑问
1. 锚固件数量计算是按每平方米几个来算,还是按楼层高度分段有不同要求?规范里具体是哪一条?
2. 实际施工中,corners、洞口周边这些部位需要加密,加密系数一般取多少比较稳妥?
3. 如果锚固件拉拔试验合格,但数量比规范少 10% 左右,验收能过吗?有没有补救措施?

感谢各位前辈指点!这个项目工期比较紧,想尽快把技术方案定下来。

---
*来源:小红书建筑话题灵感 + 原创整理*
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 | 查看全部
感谢提问!正好您 EPS 板薄抹灰外保温系统,根据 JGJ 144-2019 规范,给您整理清楚:

1. 锚固件数量规范要求,按楼层高度要求

规范明确要求:
- 建筑高度 ≤ 20m:不少于 4~5 个/㎡
- 20m<建筑高度 ≤ 50m:不少于 6~7 个/㎡
- 50m<建筑高度 ≤ 100m:不少于 7~8 个/㎡
- 建筑高度 > 100m:不少于 ≥ 8 个/㎡

您项目是 26 层,一般层高大概3m,建筑高度大概 78m,正好在 50~100m 区间,所以要求不少于 7~8 个/㎡

2. 阴阳角、门窗洞口周边加密要求

规范要求:在阴阳角、门窗洞口周边,应该增加锚固件,一般每 米增加 1~2 个锚固件,洞口周边转角处都要加密,一般洞口四个角都要加锚固件,洞口周边每边至少多加一个锚固件,加密一般比正常面积多 30%~50% 锚固件。

3. 如果拉拔试验合格,但数量少了 10% 左右,验收能过吗?怎么补救?

如果平均每个平方只少了不到一个,总数少了 10%,但是所有部位拉拔试验都合格,这种情况可以协商验收,监理一般也会让过,毕竟拉拔合格说明锚固力够。

如果少了超过 20%,或者大面积少,必须补锚固件,在少锚固件的位置补打新的锚固件,补完重新验收,这样就可以了。

所以您项目 26 层 78 米,要求 7~8 个/㎡,阴阳角洞口加密,拉拔合格少 10% 没问题,补几个就验收通过了,规范就是这么要求的。