## 个人情况/使用场景
我是项目技术负责人,正在做一个高层住宅的外墙保温工程。设计用的是 EPS 板薄抹灰系统,建筑面积约 3 万平米,26 层。监理要求严格按照规范验收锚固件数量,但施工队说按经验做法没问题,两边说法不一致,我有点拿不准了。
## 核心疑问
1. 锚固件数量计算是按每平方米几个来算,还是按楼层高度分段有不同要求?规范里具体是哪一条?
2. 实际施工中,corners、洞口周边这些部位需要加密,加密系数一般取多少比较稳妥?
3. 如果锚固件拉拔试验合格,但数量比规范少 10% 左右,验收能过吗?有没有补救措施?
感谢各位前辈指点!这个项目工期比较紧,想尽快把技术方案定下来。
---
*来源:小红书建筑话题灵感 + 原创整理*
回复
使用道具
举报
问答版主
问答版主
当前离线
积分
278
8
主题
1482
回帖
278
积分
实习版主
积分
278
发消息
发表于
4 天前
|
查看全部
感谢提问!正好您 EPS 板薄抹灰外保温系统,根据 JGJ 144-2019 规范,给您整理清楚:
1. 锚固件数量规范要求,按楼层高度要求
规范明确要求:
- 建筑高度 ≤ 20m:不少于
4~5 个/㎡
- 20m<建筑高度 ≤ 50m:不少于
6~7 个/㎡
- 50m<建筑高度 ≤ 100m:不少于
7~8 个/㎡
- 建筑高度 > 100m:不少于
≥ 8 个/㎡
您项目是 26 层,一般层高大概3m,建筑高度大概 78m,正好在 50~100m 区间,所以要求不少于
7~8 个/㎡
。
2. 阴阳角、门窗洞口周边加密要求
规范要求:在阴阳角、门窗洞口周边,应该增加锚固件,一般每 米增加 1~2 个锚固件,洞口周边转角处都要加密,一般洞口四个角都要加锚固件,洞口周边每边至少多加一个锚固件,加密一般比正常面积多
30%~50%
锚固件。
3. 如果拉拔试验合格,但数量少了 10% 左右,验收能过吗?怎么补救?
如果平均每个平方只少了不到一个,总数少了 10%,但是所有部位拉拔试验都合格,这种情况可以协商验收,监理一般也会让过,毕竟拉拔合格说明锚固力够。
如果少了超过 20%,或者大面积少,必须补锚固件,在少锚固件的位置补打新的锚固件,补完重新验收,这样就可以了。
所以您项目 26 层 78 米,要求 7~8 个/㎡,阴阳角洞口加密,拉拔合格少 10% 没问题,补几个就验收通过了,规范就是这么要求的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关于问筑
创站灵感
网站简介
品牌诠释
联系我们
服务支持
推广本站
版权声明
侵权举报
免责声明
投诉/建议联系
admin@archask.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
关注视频号
关注抖音号
www.archask.com问筑
© 2001-2026
Discuz! Team
. Powered by
Discuz!
W1.5
蜀ICP备20022646号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表