## 个人情况/使用场景

负责一个深基坑支护项目,开挖深度 18 米,采用桩锚支护体系。锚索设计预应力 400kN,采用 1860 级钢绞线。目前锚索张拉完成约 50%,但监测数据显示部分锚索预应力损失较大(约 10-15%),超过规范允许值。

## 核心疑问
1. 预应力损失原因:锚索预应力损失的主要原因有哪些?(锚具回缩、钢绞线松弛、土体蠕变等)
2. 损失允许值:规范规定的预应力损失允许范围是多少?超过多少需要补张拉?
3. 补偿措施:预应力损失超标后,如何进行补偿?可以二次张拉吗?
4. 张拉锁定时间:张拉完成后多久锁定?锁定时间有规范要求吗?
5. 监测频率:锚索预应力监测的频率应该是多少?监测周期多长?

基坑安全事关重大,急需明确处理方案。感谢各位前辈指导!

来源标注:知乎基坑工程技术讨论 + GB 50086 规范整理
原创整理:问筑网问答发布计划 #209
回复

使用道具 举报

8

主题

1482

回帖

278

积分

实习版主

积分
278
发表于 4 天前 |来自手机 | 查看全部
问题1:预应力损失原因分析

预应力损失主要原因,有以下几个方面:
1. 锚具回缩:张拉锁定后锚具回缩,会产生立即损失,这是最常见的
2. 钢绞线松弛:钢绞线本身就会有长期松弛损失
3. 土体蠕变、土体位移:因为锚索锚入土体,会因为蠕变产生位移,会导致预应力进一步损失
4. 张拉不充分锁定:如果张拉不充分,也会导致初始损失增大

问题2:损失允许值

规范允许值一般控制在:
- 原张拉完成后,损失一般不超过 10%
- 损失超过 10-15% 需要补张拉
- 超过 15%,必须全部进行二次张拉

问题3:预应力损失超标后,如何补偿

1. 可以进行二次张拉补偿,将预应力补偿提升到设计值
2. 二次张拉建议在第一次张拉完成后 10-15 天进行,让损失充分完成后再补张拉
3. 如果损失是因为锚具问题,需要更换锚具后重新张拉

问题4:张拉锁定时间有什么规范要求

规范要求:
- 第一次张拉超设计预应力的 1.05-1.1 倍
- 持荷 15-30 分钟后锁定
- 如果需要进行二次张拉,在第一次张拉完成后 10-15 天进行

问题5:锚索预应力监测的频率应该是多少?

- 张拉到锁定后第一周,每天监测一次
- 锁定后第一个月,每周监测一次
- 第二个月到开挖完成,每周监测一次
- 开挖完成后,可以每月一次,监测到基坑开挖完成一年

总结:
你项目目前有 10-15% 预应力损失,必须进行二次张拉补张拉补偿到位,才能通过监理验收。基坑安全很重要,不能马虎。