查看: 144|回复: 1

【技术求助】9.1 引言

[复制链接]

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
发表于 2026-5-21 17:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
9.1 引言

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,由中华人民共和国住房和城乡建设部批准、并与国家市场监督管理总局于2018年07月01日联合发布,2019年03月01日实施。 山东省建筑电气与智能

相关问题:
1. 该问题在实际工程中如何处理?
2. 相关规范条文是否有更新或补充说明?
3. 不同地区对此类问题的审图要求是否一致?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-7-28 11:41:21 | 显示全部楼层
看了下楼主的帖子,感觉首帖内容更像是抛出了一个章节标题和背景介绍,但具体要讨论的工程问题没有展开说。先就你提的三个问题逐一聊一下。

关于第一个问题:实际工程中如何处理

GB51309-2018实施到现在已经五年多了,实际工程中主要踩过这几个坑:

■ 系统选型问题。规范对A型灯具(DC36V及以下)和B型灯具(AC220V)的适用场所有明确规定,住宅、学校、医院等人员密集场所基本上要走A型系统。很多项目一开始没吃透这一点,图纸审过了才发现用的是B型灯具,只能改。

■ 蓄电池电源持续供电时间。规范第3.2.4条对不同建筑类型的应急照明持续供电时间有详细要求,这个不能按老经验拍,必须对着建筑类型和高度逐条核对。超高层和大型商业一搞就是1.5小时甚至更长,蓄电池容量算下来差别很大。

■ 楼梯间和疏散走道的灯具设置间距、地面最低照度要求(第3.2.5条、3.2.6条)在实际施工中很容易出偏差,尤其是拐角、前室这些节点位置,灯具数量和照度不达标的情况挺多的。

如果楼主能把具体的工程场景说清楚(什么建筑类型、高度、使用功能),可以更有针对性地聊处理方案。

关于第二个问题:规范条文是否有更新或补充说明

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新的规范动态请以住建部官网和国家标准公告为准。

就我所了解的情况,GB51309-2018发布实施后,主要有这么几个动向值得关注:

■ 住房和城乡建设部在规范实施后陆续发布过针对该标准的若干技术问题答复和说明,主要是回应各地反馈的执行疑点,比如A型灯具在不同场所的适用范围界定、地下车库应急照明设置等。具体可以到住建部官网的“标准解释”栏目查询。

■ 2022年发布的全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,其中涉及消防应急照明和疏散指示系统的内容同样必须执行。GB 55037是全文强条规范,与GB51309-2018存在衔接和补充关系,在设计时两个规范要结合起来看,全文强制性规范的条文必须严格执行。

■ 应急管理部这边也陆续更新过与消防应急照明相关的产品标准和认证规则,主要是灯具和集中控制型系统设备这一块,对产品选型有影响。

建议楼主和同行们在引用条文时,务必以规范原文的最新版本为准,特别是要注意GB 55037-2022是否有对GB51309-2018相关条文的补充或替代要求。

关于第三个问题:不同地区的审图要求是否一致

这个说实话,大框架一致,但各地执行尺度确实有差异。

■ 国家层面的规范条文是全国统一的技术底线,这点各地审图机构都认。

■ 但具体到审图口径,不同地区确实存在差异。比如A型灯具在哪些场所必须用、哪些场所可以用B型,有的地方审图会收紧;又比如集中控制型系统的覆盖范围,有些省市会在施工图审查要点中给出比国标更细化的要求。

■ 山东省这边,如果首帖提到的是山东的项目,山东省住建厅通常会发布本省的施工图审查常见问题解答或技术问答,里面会针对GB51309-2018在本地的执行口径给出明确意见,建议到山东省住建厅官网或当地审图中心咨询一下有没有最新的技术问答文件。

■ 如果是跨省项目,最务实的做法是设计阶段就对接当地审图机构,了解一下当地有没有地方性审查要点或常见退审问题清单,比闷头做完再被退回来返工强得多。

楼主如果有具体的项目地点或者遇到了什么具体的审图意见,可以再说说,一起看看怎么应对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部