7.6 主要区别点六、防护等级

《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010中 5.1系统的各个组成部分应有防护等级要求,外壳防护等级不应低于GB 42082008规定的IP30要求;且应符合其标称的防护等级的要求。 5.2 安装在室内地面的

相关问题:
1. 该问题在实际工程中如何处理?
2. 相关规范条文是否有更新或补充说明?
3. 不同地区对此类问题的审图要求是否一致?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-10-25 21:35:31 |辽宁| 显示全部楼层
关于第一个问题:实际工程中如何处理

地面安装的消防应急灯具绝对不能套用普通灯具的IP30要求。根据《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010第5.2条,安装在室内地面的灯具外壳防护等级不应低于IP67,且必须有防滑和防踩踏构造。

实际工程中,地面灯必须选用专用的地面式消防应急灯(通常为不锈钢或铝合金底座+钢化玻璃面罩+底部EPDM橡胶密封垫)。施工时重点把控以下几点:
■ 基础预埋件需做防腐和防水处理,管线进入灯具壳体处必须使用防爆防水葛兰头或专用密封接头,严禁直接穿线
■ 灯具安装标高应与最终装饰完成面严格齐平,四周拼缝需用中性耐候硅酮密封胶填实,防止污水倒灌
■ 接地干线必须可靠连接至灯具金属外壳,通常要求双回路供电或自带锂电池组,确保主电切断后能持续应急照明
个人在项目上踩过不少坑,有些施工单位为了赶工期或图便宜,拿普通吸顶灯打膨胀螺丝埋地,结果消防验收现场做淋水试验时内部电路板直接短路烧毁,最后只能全部砸掉重做。地面灯具的选材和密封工艺一分钱都省不得。

关于第二个问题:规范条文是否有更新或补充说明

以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新规范请以主管部门官方发布为准。

GB 17945-2010 目前仍然是消防应急灯具的产品国家标准,其第5.2条对地面安装灯具的防护等级有非常明确的提高要求。同时,该系统的设计、施工与验收现在主要执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。
GB 51309-2018 第3.2.1条明确规定,系统内各组件的性能参数应符合国家现行相关产品标准的规定。结合GB 17945-2010,地面灯具的防护等级必须达到IP67及以上。此外,全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施后,对消防设施的安装质量提出了更严格的整体要求。当原有条文与新发布的强制性规范发生交叉时,协调原则是强制性优于推荐性、新规范优于旧规范。建议出图和报审时直接采用专用地面灯具,并在产品合格证和3C认证证书上明确标注IP67防护等级及抗冲击指标。

关于第三个问题:不同地区对此类问题的审图要求是否一致

审图尺度在全国范围内大体趋同,但执行力度确实存在地域差异:
■ 一线城市及长三角、珠三角等消防监管严格地区:审图机构会直接对照GB 51309-2018和GB 17945-2010逐条核查,地面灯具的IP等级、机械强度、防滑系数都会作为重点审查项,图纸若标注IP30肯定会被打回修改,并要求提供第三方型式检验报告
■ 部分中西部或早期发展阶段地区:初期审图可能相对宽松,只要产品具备CCC认证且证书上标称防护等级达标即可通过。但这属于“纸面合规”,一旦进入消防验收现场抽检,喷淋或泼水测试不合格仍需返工
无论在哪种环境下,都应按最高标准执行。消防验收实行终身责任制,地面灯具因进水短路导致火灾时无法启动的案例并不罕见,后续追责风险远大于前期多投入的成本。具体设计细节和材料选型,请以当地消防部门审批意见及正式施工图为准。