水电改造阶段能关注到等电位端子箱这个细节,说明你找的师傅或者你自己是有安全意识的,很多装修完都不知道墙角那个铁盒子是干嘛的。
关于第一个问题:等电位联结有什么用,是不是必须做?
简单说:必须做,而且不是可选项,是强条。
卫生间等电位联结是防电击的最后一道防线。它的原理是把卫生间里所有可能带电的金属物件——花洒、龙头、暖气片、金属管道、插座的地线——用导线连到同一个电位上。这样就算某个设备漏电,整个卫生间所有金属件的电位同步抬升,人同时接触两个金属部件时不会产生电位差,触电风险直接堵死。
根据《住宅设计规范》GB 50096-2011第8.5.4条,住宅卫生间必须做等电位联结,这是强制性条文。另外《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第12.7.3条也有明确规定,带洗浴功能的卫生间应设置辅助等电位联结。
有些人觉得有漏电保护器就够了,没必要接等电位。这个理解有问题。漏保是检测火零线电流差才动作,但你如果一手摸带电的花洒、一手扶墙,电流可能不经过漏保直接通过人体入地,漏保根本不会跳。等电位就是解决这个漏保管不到的死角。
所以结论很明确:装修做水电改造时,卫生间等电位必须接,不能封掉,不能当废盒子处理。
关于第二个问题:等电位怎么接,需要接哪些设备?
等电位联结的施工逻辑是:以端子箱为汇流中心,用专用联结线把所有该接的金属件连过来。
必须接的设备包括:
■ 金属给水管、金属排水管(包括暗埋部分)
■ 金属浴盆、金属洗脸盆的金属支架或外壳
■ 金属花洒立杆及混水阀
■ 电热水器、燃气热水器的金属外壳(热水器本身应该有PE线接插座地线,但等电位这里也要再连一道)
■ 插座内的PE线(地线)必须与等电位端子连通
■ 金属暖气片及管道(如果卫生间有供暖的话)
■ 金属吊顶龙骨、金属门框等较大面积可触及的金属构件
不需要接的:
■ 塑料管道(PPR、PVC等本身不导电)
■ 已经通过双重绝缘或加强绝缘保护的Ⅱ类电器
■ 完全嵌入墙体且无金属外露的暗装部件
施工细节一定要注意这几点:
■ 联结线必须用铜芯线,截面不小于2.5mm²(有机械保护时)或不小于4mm²(无机械保护时),这个在《等电位联结安装》图集15D502里有明确要求
■ 接线端子处用专用的等电位联结卡子或接线耳,不能随便拧铜丝缠上去
■ 联结线与金属管道的连接要用专用接地夹,不能用铁丝绑扎,时间长了生锈就断了
■ 施工完成后要做导通测试,用万用表电阻档测各金属件与端子箱之间的电阻,正常应该不大于0.1欧姆
关于第三个问题:开发商预留的等电位端子箱能用吗?
能用,且必须用。
开发商交房时预留的等电位端子箱一般已经通过结构钢筋与整栋楼的地基接地系统连好了,这个接地是经过设计和验收的,你自己后做反而没有这个效果。你只需要从这个端子箱出发,按照上面说的把卫生间里该接的金属件都引线过来就行。
打开端子箱看一下,正常情况下里面的铜排上会有一根或几根较粗的铜线已经接好——那个是通往结构钢筋和配电箱PE母排的,千万不要拆。你只需要在铜排的剩余接线孔上拧上新的联结线,引到需要接的设备就行。
如果打开发现里面是空的或者已经被人剪断封堵了,那得找物业或者开发商确认一下整栋楼的等电位系统是否完好。这个单靠自己从零做起不太现实,也不建议绕过原有系统单独搞一个——没有和结构钢筋联通,等电位就失去意义了。
最后特别提醒一句:水电师傅如果说"这个没用、封住就行"或者"接个地线就够了",建议换人。很多触电事故都是因为装修时把等电位当废铁盒子处理了,等出事就晚了。你作为业主,自己知道这回事,验收的时候拿万用表测一遍导通,心里踏踏实实的。 |
|