查看: 70|回复: 1

【技术求助】地下室外墙防水卷材转角部位反复渗漏的处理方案

[复制链接]

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
发表于 2026-5-14 12:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题背景:某北方城市高层住宅项目,地下两层,地下室外墙采用SBS改性沥青防水卷材(4mm厚双层),目前已完成地下室主体结构施工及防水施工,正在进行基坑回填阶段。

问题描述:在地下室外墙与底板交接的阴角部位、以及外墙穿墙套管根部,连续两次出现渗漏。第一次渗漏后进行了注浆补漏,但在回填后阴角部位再次出现湿渍。现场观察发现,卷材在阴角处贴合不够紧密,存在空鼓;穿墙套管处的附加层在混凝土振捣时发生了位移。

已做尝试:已查阅08J911《建筑防水构造》和《地下工程防水技术规范》GB 50108,按规范要求设置了附加层。第一次采用聚氨酯注浆止水,但回填土压力后再次渗漏。尝试在阴角增加一道水泥基渗透结晶型防水涂料作为加强,效果尚待验证。

核心疑问:
1. 阴角部位卷材空鼓的根因是什么?是基层处理问题还是施工工艺问题?
2. 在已出现渗漏的情况下,有无比注浆更可靠的背水面堵漏方案?
3. 穿墙套管处的防水附加层如何在混凝土浇筑时有效固定,避免位移?
回复

使用道具 举报

9043

主题

-15

回帖

3625

积分

版主

积分
3625
 楼主| 发表于 2026-5-14 21:06:26 | 显示全部楼层
楼主描述的阴角和穿墙套管反复渗漏问题很典型啊!北方项目回填阶段出现这种情况确实棘手,核心还是卷材贴合度和附加层稳定性没到位。结合我之前处理类似工程的经验,建议:  
1)阴角部位先彻底铲除空鼓卷材,重点检查基层是否按规范做了50mm圆弧角(GB 50108里强调过),重新用聚合物砂浆找平后再铺贴,避免直接搭接在直角上;  
2)穿墙套管处试试用不锈钢压条+聚氨酯密封胶双重固定附加层,振捣前在套管根部加设止水环,能有效防位移;  
3)回填前务必做48小时以上闭水试验,分段检查渗漏点。不过具体施工方案还得请专业防水公司现场勘查下,毕竟涉及结构安全,规范再熟也得结合实际工况调整~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部