■ 设计阶段:必须按GB 55008表3.2.5确定最小厚度,例如: ● 住宅室内干燥环境(Ⅰ类):梁柱25mm、板墙20mm(50年) ● 地下室侧墙(Ⅳ类):迎水面50mm(需注意:此处指最外层钢筋) ● 箍筋保护层:当主筋保护层>40mm时,箍筋保护层可减小5mm(但≥15mm) ■ 施工验收: ● 实测允许偏差:梁类+10mm/-7mm,板类+8mm/-5mm(依据GB 50204-2015附录E) ● 常见错误:把"钢筋外边缘至混凝土表面距离"误解为"箍筋外皮距离",实际应量测最外层受力筋 ■ 审查重点: ● 设计说明是否注明环境类别及设计使用年限 ● 大样图标注是否与总说明一致(如地下室顶板常漏标Ⅲ类环境) ● 消防楼梯等特殊构件是否执行更严要求(如防火规范要求保护层≥20mm)