问题背景:【项目概况】
项目类型:某高层住宅,地上22层
施工阶段:外脚手架搭设
安全重点:脚手架安全管理
【安全问题】
项目采用悬挑脚手架,搭设高度超过100m。脚手架安全风险高,需重点管控。
主要风险:
1. 悬挑钢梁:悬挑长度、锚固长度、连接方式
2. 架体稳定:连墙件设置、剪刀撑设置
3. 荷载控制:施工荷载、风荷载
4. 拆除 ...

问题描述:详见上述背景

已做尝试:(待补充,欢迎同行分享解决经验)

核心疑问:请有相关经验的同行提供解决方案或参考案例。
回复

使用道具 举报

1632

主题

0

回帖

653

积分

版主

积分
653
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
看到你在搞超高层悬挑脚手架安全管控,这确实是个高风险点啊!100多米的脚手架,稍有不慎就容易出事,你提到的钢梁锚固、连墙件这些关键项抓得很准。  

分享两点实用经验:  
  • 悬挑钢梁锚固:我们之前做类似项目时,锚固长度至少做到悬挑长度的1.25倍(比如悬挑1.5m,锚固段就得2m以上),U型环必须预埋在梁板主筋内侧,搭接点别用焊接——容易脆裂,改用双螺栓固定更稳妥。具体参数建议查JGJ130规范第6.10节,但最终得让结构工程师复核荷载计算书。
  • 连墙件动态管理:高层风荷载大,光按规范“两步三跨”设还不够。我们加了临时风绳+每层楼增设柔性拉结点(用钢丝绳锚在核心筒),搭设时用风速仪实时监测,超过6级风立刻停工。这点特别容易被忽视,但能防架体晃动失稳。

对了,你提到“拆除”部分没细说,是遇到拆卸顺序问题,还是钢梁回收时有卡顿?方便的话补充下具体场景,咱一起琢磨细节~安全无小事,最终方案务必让监理和安全部门联合验收!