居住区设计遵循日照间距规范后,还需要做日照分析吗?


问题背景
在整理作品集时发现居住区设计的日照分析做得不好。有个疑问:如果设计时已经遵循了当地规划局的日照间距规范,是否还需要再做日照分析?

想了解

  • 日照间距和日照分析是什么关系?
  • 日照分析图中不同颜色分别表示什么?
  • 日照分析软件推荐哪个?
  • 日照分析的重点应该关注哪些指标?


期待解答!
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-10-30 17:42:17 |中国| 显示全部楼层
一、关于间距规范和日照分析
这个问题问得很实在,很多刚入行的人或者做毕设的同学都有这个疑惑。先说结论:做了日照间距算出来合格了,也必须要做日照分析,而且这是规划报批的硬指标,缺一不可。

这两个概念完全是两回事,千万别混淆。
■ 日照间距是定值或比例:比如你们当地规定南北向楼间距是1:1.2,这只是个粗略的初排布工具,用来保证楼栋之间大概有个距离,防止密得像火柴盒一样。它是基于太阳高度角的一个静态经验值。
■ 日照分析是动态计算:实际项目中,周边可能有已经存在的居民楼、地形起伏、道路高差,还有你新盖的房子会不会把别人的房子给挡了?这些复杂的变量,间距公式算不出来。根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019的相关要求,以及各地规划局出具的规划条件通知书,必须委托有资质的单位出具正式的《日照分析报告》,否则规划局的方案评审根本过不了。

二、日照分析图中的颜色代表什么
看图上的色块,其实就是一张“日照时间分布图”。
一般来说,软件生成的分析图会按照日照时长划分色阶:
● 红色或者黄色区域:代表日照不足的区域,通常是不达标的地方,需要调整方案。
● 绿色或蓝色区域:代表日照充足的地方,达到了规范要求的最低标准(比如大寒日满2小时)。
具体每种颜色对应的具体时间,一定要看图纸右下角的图例(Legend),因为不同软件默认的颜色映射不一样。

三、日照分析软件推荐
如果你是做方案或者毕业设计,想要快速上手且在国内行业里认可度最高:
■ 首选【天正日照】:国内绝大多数设计院和规划局都认这个,出图规范,能直接对接报规流程。操作相对简单,导入DWG底图就能跑。
■ 备选【PKPM日照模块】:如果你手头已经有PKPM做结构计算,可以直接调用它的日照功能,数据互通比较方便。
■ 如果是做性能化分析(不只是报规,而是优化节能):可以考虑【Ecotect Analysis】或者【Grasshopper的Ladybug插件】,这两个在建筑物理环境模拟上比天正强得多,但出不了报规用的正式报告。

四、做日照分析的重点指标
别被满屏的数据绕晕了,盯住这几个核心:
■ 判定基准:到底是按“大寒日”算还是按“冬至日”算?这取决于你所在城市的地理位置和当地规划条例。南方普遍用大寒日,北方寒冷地区可能用冬至日。
■ 累计日照时间:这是硬性红线。比如规范要求住宅底层卧室至少要有大寒日连续2小时的日照,或者全年的累计值。
■ 受影响对象:不仅要算你的新楼能不能晒到太阳,还要算你的新楼会不会把旁边的幼儿园、敬老院或者已有住宅的窗户给挡住了。这叫“叠加影响分析”。
■ 最不利控制点:一般取的是受遮挡建筑的窗台中心点或者主要采光立面的关键点,不要随便找个墙角当测试点,那样数据不准。

补充一点实操经验:你在做作品集的时候,如果觉得自己算得不好,可以多放几张“日照改善措施”的分析图,比如把塔楼做成板式错动、增加层高差、或者调整塔楼朝向,然后展示改善前后的日照对比图,这样老师或者评委一看就知道你是真正懂日照分析的逻辑,而不只是导出一张彩图交差。希望对你有帮助!