话题背景:1:你的到达站厅跟出发站厅完全分开是不是有问题2:办公入口夹在到达出口跟出发入口之间,好像不好3:去往职工食堂要穿到达站台4:调度看不到停车位,二层发车缺调度5:我觉得总图上把所有的车流都集中到西侧不太好,这样的话门口进站大厅的入口那么长一条车道边就没有了,只好都用西侧的。

讨论要点:建筑行业发展趋势和职业规划是很多从业者关心的问题。

个人思考:面对行业变化,如何调整自身定位和发展方向?

延伸思考:
1. 大设计考试中,如何合理分配时间完成方案构思和制图?
2. 在方案设计中,流线组织和功能分区哪个更容易失分?
3. 大家觉得大设计评图的标准近几年有什么变化?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-10-21 17:47:39 |广东| 显示全部楼层
关于到达站厅与出发站厅完全分开
这个问题不仅没问题,反而是客运站设计的常规做法。根据客流组织原则,到达与出发必须严格分流,避免人车交叉和流线混乱。《交通客运站建筑设计规范》JGJ/T 60-2011中明确要求旅客流线与车辆流线应分离,不同流向的旅客也应通过独立通道进出。完全分开能提升安检效率和空间安全性。需要注意的是,两者虽物理分隔,但建议在垂直交通核(楼梯、电梯)位置保持合理的水平联系,方便换乘或应急疏散。

关于办公入口夹在到达出口与出发入口之间
这种布局在实际工程中比较常见,但确实容易造成人流干扰和管理漏洞。客运站的核心原则是人车分流、客职分离。办公区属于内部后勤管理用房,不应直接暴露在公共旅客流线中。建议将办公入口调整至建筑背面或侧面,设置独立的后勤通道;如果受场地限制只能放在此处,必须在入口处做明确的物理隔断和门禁控制,并增设缓冲区域,防止旅客误入影响办公秩序和安全。

关于职工食堂要穿过到达站台
这一点存在明显的功能布局缺陷,必须调整。站台是纯旅客集散区域,让工作人员穿越会严重干扰旅客通行,增加安全隐患,也违反基本的动静分区原则。食堂属于后勤配套,应靠近设备区或办公区布置,并通过专用的后勤走廊或室外连廊直达。如果现状无法大改,至少需要划定明确的工作人员专用通道,实行硬隔离,严禁与旅客混行。

关于调度看不到停车位,二层发车缺调度
调度视线受阻会影响发车效率和安全管控。规范要求调度室应具备对发车平台、主要停车区及进站口的良好视野。如果自然采光和视线被建筑构件遮挡,不能仅靠人工瞭望,必须补充技术手段。建议采用以下措施:
■ 调度室窗户尽量做大且降低窗台高度,保证通透性
■ 在盲区加装高清监控摄像头,画面实时接入调度室大屏
■ 配备无线对讲系统,确保二楼发车平台能与调度中心即时通讯
现代客运站已普遍采用人防与技防结合的模式,硬件视线不足时,监控系统必须全覆盖且无死角。

关于总图车流全部集中在西侧,前广场车道闲置
这个总图流线组织确实不太合理。客运站总平面设计的核心是近进远出、分区停靠、循环流畅。把全部车流压在西侧会导致该侧拥堵,而临街主入口的前广场车道利用率极低,既浪费土地又影响城市形象。建议重新梳理总图流线:
■ 利用西侧长车道作为主要进站或出租车与社会车辆接驳通道
■ 东侧或南侧布置出站口及客车停放区,形成单向微循环
■ 调度指挥中心或发车位应尽量靠近东西两侧的主出入口,缩短空驶距离
总图调整后务必做一遍交通仿真或至少手绘流线箭头图,检查是否存在掉头困难、进出冲突或消防通道被占用的情况。

补充说明两点:
一是以上分析基于《交通客运站建筑设计规范》JGJ/T 60-2011及常规枢纽设计逻辑。具体项目还需结合当地消防部门审批意见、场地地形标高及周边市政道路接口综合确定,相关规范后续如有更新请以主管部门最新文件为准。
二是楼主提到的大设计考试备考和行业规划问题,客运站方案设计在考试中通常占比较大。时间分配上建议前期30%用于功能泡泡图和流线推敲,中期40%用于平立剖绘制和规范符合性自查,后期30%用于渲染排版。实际工作中多跑现场看既有车站的运营痛点,比单纯画图纸更能积累方案经验。有具体节点图纸的话可以贴出来继续交流。