相关规范:涉及建筑设计相关规范条文。

条文理解:7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。不宜用水扑救部位包括哪些?楼梯间算吗??条文解释里没有啊

争议焦点:不同项目对该条文的理解和执行存在差异。

求助要点:该条文在实际项目中应如何正确理解和执行?

延伸思考:
1. 在不宜用水扑救部位包括哪些?楼梯这类项目中,设计难点通常在哪里?
2. 如何平衡设计创意与规范约束之间的关系?
3. 大家在实际项目中有没有类似的设计经验可以分享?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-10-26 20:02:20 |北京| 显示全部楼层
关于“不宜用水扑救的部位”具体指哪些

规范原文确实没有直接列明清单,这是为了保留设计弹性,让设计师根据房间的实际使用功能和内部介质性质来判定。工程实践中,“不宜用水扑救”通常指用水会导致火势扩大、产生有毒有害气体、引发爆炸或造成严重次生灾害的场所。常见的有:
■ 遇水发生剧烈化学反应的物质储存间(如电石库、金属钠/钾存放区、部分有机过氧化物仓库)
■ 高压电气设备间、主变压器室、开关柜室(水导电会导致短路、电弧爆炸,通常采用七氟丙烷、IG541或细水雾系统)
■ 油浸变压器室、燃油/燃气锅炉房、柴油发电机房储油间(水无法扑灭油类火灾且会造成流淌火,多用泡沫或干粉)
■ 精密仪器室、特种档案库等对水渍极度敏感且无法接受任何水损的区域

判定核心不是看资产价值多高,而是看“用水是否会加剧火灾风险或引发次生事故”。另外提醒你一下,你首帖里写的“7.6.2”应该是笔误或地方导则编号,现行国家标准中对应内容位于《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.2条。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,全文强制性规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已整合多项原强条,引用前请务必以主管部门最新发布版本为准。

关于楼梯间是否属于该类部位

明确回答:楼梯间绝对不属于“不宜用水扑救的部位”。

楼梯间是法定的人员安全疏散通道,内部无固定可燃物,火灾荷载极低,不存在遇水恶化或产生有毒气体的条件。它之所以在消防设计中常被单独讨论,是因为其功能定位是疏散走道而非火灾发展区,常规情况下不设自动喷水灭火系统。如果因特殊项目需求(如超高层避难层连通楼梯、大型商业综合体弧形疏散楼梯等)确实需要在楼梯间布置喷淋,目的也是为了冷却降温和保护疏散环境,这与“不宜用水扑救”的概念完全无关。

实际项目中如何正确理解与执行

■ 先定性后定量:不要机械套用条文。拿到建筑平面图后,逐层核对房间功能。凡涉及电气设备、危化品、油类的,直接划入“不宜用水扑救”范围,并在设计说明中明确替代灭火系统(气体/干粉/泡沫)。
■ 管网隔离与防水构造:排除喷淋的房间,其消防水支管严禁穿越该房间。若因管线避让必须穿墙,必须设置刚性防水套管+双法兰限位接头,并做好墙面防水加强层,杜绝跑冒滴漏。
■ 多专业协同确认:建筑提资需写明房间用途及内部介质;电气/暖通需提供设备绝缘等级、散热特性、可燃液体储量;给排水据此核算系统选型。切忌仅凭建筑图纸“一刀切”全上喷淋。
■ 落实新规范衔接:GB 55037-2022实施后,审查尺度更侧重“实质防火性能”。对于确属不宜用水的部位,图纸需清晰标注系统切换点、阀门井位置及排气泄水装置,否则施工图审查极易被退回。

延伸:此类部位及楼梯间的设计难点

■ 边界界定容易引发争议:甲方常把“贵重机房”等同于“不宜用水”,但规范逻辑是“介质特性决定灭火方式”。例如数据中心,现行规范导向是采用细水雾或早期抑制快速响应(ESFR)系统,而非简单排除。设计时需拿出设备MSDS报告或绝缘等级数据支撑,用技术参数沟通比口头争辩有效得多。
■ 排水防漏要求常被忽视:这类房间对水损零容忍,但很多项目只画了灭火系统,没同步设计地面找坡、集水坑、排污泵和挡水门槛。一旦小概率事件发生(如试压漏水、喷头误喷),损失难以估量。设计阶段必须把给排水二次配套纳入BIM综合排布。
■ 楼梯间喷淋与管线的空间冲突:若楼梯间确实要装喷淋,吊顶标高往往被通风风管、强弱电桥架压缩得很低。直立型喷头易碰头,下垂型喷头又可能遮挡疏散指示。建议提前做三维管线综合,合理调整立管走向,必要时采用隐蔽式或装饰盖板喷头,并确保不影响疏散净宽。
■ 压力平衡与调试复杂:局部排除喷淋后,该防火分区的水力计算模型会发生变化,稳压泵启停压力、水流指示器灵敏度、末端试水装置位置都需要重新校核。图纸上最容易漏掉的是分区控制阀后的压力监测点,后期运维调试会非常头疼。

实务建议:遇到拿不准的房间,直接拉上机电工程师和甲方技术负责人开专项会,查清楚内部介质物理化学性质后再定系统。所有排除喷淋的范围必须在施工图总说明中列表公示,并附替代灭火系统说明。具体消防设计方案请咨询具备相应资质的注册消防工程师及设计院,最终以正式施工图纸及当地消防审查/审批意见为准。