楼主对等高线那道题的理解思路基本是对的,推平行线确实是场地设计中找等高线最常用的方法。我试着把你描述的思路再梳理一下,顺便说说第五题防火间距那个问题。
关于等高线解题思路
楼主用的方法核心逻辑是这样的:南北向3%坡度,东西向5%坡度,先在左侧边界找到标高100的定位点(距离左下角8.33m),连接A点得到100m等高线的基准线;然后利用东西向5%坡度和等高距0.15m算出相邻等高线水平间距是3m(0.15除以0.05),在南侧边界按3m间距标出对应点,再以100m等高线为基线推平行线。
这个思路没问题,关键点在于确认两个方向的坡度方向是否正确——南北向3%意味着从南往北每100米升高3米,东西向5%意味着从西往东每100米升高5米,推平行线的时候别把方向搞反了。
补充一个在实际工程中更容易操作的方法:如果场地内任意一点的已知设计标高能算出来,用"内插法"找等高线交点其实更稳妥,不需要先求边界点再推平行线。不过考试时间紧,楼主这个方法简洁直接,算出结果对就行。
关于第五题防火间距
这里需要先明确几个概念。甲类厂房与科研楼的防火间距,要根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.4.1条来确定。甲类厂房属于火灾危险性最高的类别,防火间距要求比较严格。
楼提到"甲级防火规范"和"科研楼的安全距离",我理解应该是指甲类厂房(或者甲类仓库)与科研楼之间的防火间距。按规范的一般规定,甲类厂房与多层民用建筑(科研楼通常按民用建筑定性)的防火间距不应小于25米,如果是一、二级耐火等级的甲类厂房对一、二级耐火等级的科研楼,最小距离就是这个数。但如果有特殊情况——比如科研楼建筑高度较高、或者甲类厂房存有特殊危险化学品,这个距离可能需要加大。
你说的"布置出来有35m"可能是考虑了风向、科研楼的人员密集程度等因素之后放大的,实际考试阅卷看你的思路和是否满足规范下限值。具体条文请以最新发布的规范原文为准,因为《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,是全文强制性规范,防火间距的通用性要求已被整合其中,相关概念和具体数值建议对照新规范再确认一遍。
总的来说,前四题不觉得难的话基本功还是扎实的,第五题防火间距如果没吃透也不算大翻车,真题多做几套类似的就熟练了。考场上把规范下限值满足,剩下的时间成本丢给更有把握的题,策略上也没毛病。 |
|