查看: 9|回复: 0

【行业讨论】2011技术作图---设备剖面 探讨

[复制链接]

6149

主题

-3

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-23 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
话题背景:发现目前论坛的答案主要1.有些存在没有考虑走廊吊顶 灯具 的障碍2.没有考虑水管集中的要求3.没有考虑新风直接入房间的要求特别是第三点,应该注意到新风支管入房间吊顶后是没有出口的!!!(1)新风支管出风口不能和风机盘管出风口水平并列 因为房间走廊1000 ,新风支管100风机盘管宽700,已经没有和墙的间距了。(2)新风支管出风口不能和风机盘管出风口垂直,也不能交叉。以上两点说明入房间吊顶后是没有出口的!!!(3)新风支管如果入房间吊顶后可以直接接风机盘管,但题目显然不是这个系统,新风支管也不能接风机盘管出风管,因为有压力差,会阻塞或倒灌。(4)新风支管如果入房间吊顶,可以对房间吊顶直接送风,但不利于设备工作状态检查并且题目要求直接对房间送风。因此新风支管是不能入房间吊顶的!!!我考试画的是上图满足:1所有水管集中,其它答案多分开。2新风直接入户,这是房间吊顶比走廊吊顶高200的原因。3排完一点空间都没剩了 (供、回、冷、喷淋四管正好400mm 等于吊顶高400 所以不能并排放,否则管道转弯多)4满足所有题目强调的要求 ,答案间不矛盾。关于有的问新风一入房间就被回风口收入的问题,其实要搞清这个回风是风机盘管的回风,正是要使新风尽快入风机盘管处理温度湿度,同时又不在房间的吊顶内,是便于检查出风工作的开闭,不与风机盘管直接接 是因为接与不接是两种不同的工作系统,各有好处,本题是新风独立。firefly30 edited on

讨论要点:建筑行业发展趋势和职业规划是很多从业者关心的问题。

个人思考:面对行业变化,如何调整自身定位和发展方向?

延伸思考:
1. 大设计考试中,如何合理分配时间完成方案构思和制图?
2. 在方案设计中,流线组织和功能分区哪个更容易失分?
3. 大家觉得大设计评图的标准近几年有什么变化?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部