项目概况:在建筑项目设计过程中面临方案选择问题。

问题描述:分了三类但分类不一定准确,有错误和重复出现的请大家指正。一起完善、求正解!二类和三类请见4楼一、规范及原理类1:丙类仓库与乙类厂房之间的防火隔墙要求:A: 1小时B: 1.5小时C :2小时D:2.5小时。求正解2:当仓库的占地面积小于多少可以设置一个出入口:A:300平米 B:350平米C:400平米D:500平米。答案A。见《建筑设计防火规范》3.8.2条3:公共建筑周边的人行风速应低于:A:2 m/s B:3 m/s C:4 m/s D:5 m/s。答案D。见《绿色建筑评价标准》5.1.7条4:人防工程中不能设置:A放映厅  B歌舞厅  C汽车库  D游乐(艺?此字很关键)厅。答案D。见《人防设计防火规范》3.1.3条(考友晴空小雨提供答案)5:是人防的临空墙的部位:A覆土的地下室外墙B?? C通风口与滤毒室之间的隔墙、D房内通向室外通道的隔墙。求正解6:公共厕所大于好多人设置两个出入口:A:30人B:25人C:20人D:15人。答案C。见《城市公共厕所规划和设计标准》7:工程设计等级:A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B:一类、二类、三类C:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D??答案A。见《工程设计收费标准》2002版8:老人居住建筑卧室等采光比:A:1/5 B:1/6 C:1/7 D:1/10。答案B。见《老年人居住建筑设计标准》6.1.2条9:住宅性能评定指标分为几类:答案5类。见《住宅性能评定技术标准》1.0.4条10:住宅环境性能评价指标还包括以下哪些内容:选的C错了,应该选包含有智能化系统的,见《住宅性能评定技术标准》5.1.1条11:第二题的人体模数图是:等比数列、斐波那契、.....勒.柯布西耶的等比数列?求正解12:外墙平均传热系数的概念:考虑了墙上存在的热桥影响后得到的外墙传热系数。见《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》2.1.8条13:以下关于建筑节能指标完全正确的是:屋面传热系数和开窗、外墙热惰性和传热系数、外窗传热系数和遮阳系数、分户墙传热系数。选的A:屋面的传热系数和开窗比例。求正解14:外窗的传热系数限值还受什么影响:外窗类型和外窗传热系数、D体形系数和窗墙比。。。。选的D:体形系数和窗墙比。求正解15:剧场距离有错的是:C戏曲剧场,应该跟话剧一样28米。见《剧场设计规范》5.1.5条16:办公建筑多少层以上设置电梯:5层及以上设置电梯,见《办公建筑设计规范》4.1.3条17:紫色看久了之后看其他墙面:应该是黄色,黄色与紫色互为补色。18:属于静、近、景、净要求的建筑是:A  B  C医院门诊部 D:医院病房楼。答案D19:属于连续、集中和集中兼有连续的建筑:是B:医院、体育馆、火车站?20:常用哪种手段进行分析和确定空间:功能关系图和流线分析图21:建筑设计的交通分为:水平、垂直、枢纽交通22:观演建筑设计需要考虑的因素中不包括:C:观众的类型?23:住宅分户墙要求是:C坚固,隔声,耐火要求?24:1/12的单程坡道的提升高度及水平投影距离分别是:答案0.75米和9米25:可持续发展的原则不包含下列哪个:A公平性 B可持续性C共同性D难易性。答案D。26:公共建筑体形系数不大于0.4的是:B严寒和寒冷地区,见《公共建筑节能设计标准》4.1.2条27:住宅建筑设计争取良好的自然通风应避免:选C:卧室通风与厨卫通风合流28:地下商场装饰材料的燃烧性能等级:A顶棚、墙面A级、地面是B1级、B  C  D 正确答案都是A级材料。见《建筑内部装修设计防火规范》3.4.1条29:无自然采光,封闭和防烟楼梯间的装修材料燃烧性能等级:答案是都是A级材料。见《建筑内部装修设计防火规范》3.1.6条30:下图中住宅小区总平面布置模式为:正确答案是单周边,见《城市规划原理》居住区规划部分31:汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离,设置自动灭火系统和不设的自动分别是:答案是45米,60米,见《汽车库防火设计规范》6.0.5条32:人防设计中门的设置正确的是:应该选D很长的文字:抗力高的密闭门设置在防护等级低的分区一侧。见《人防设计规范》18页图3.2.1033:残疾人通道宽度错误的是:A:检票口900,B:小型建筑1200,C:中型建筑1500,D:大型建筑1800。答案B。见《无障碍设计规范》7.3.1条34:太阳能建筑错误的是:任何地方都能使用35:被动式太阳能正确的是:选A:不用水泵电能等36:绿化采取的手法错误的是:D:绿化尽量避开底洼,沼泽等处37:施工图设计图中错误的是:设计中指定材料生产厂家是错误的38:可再生的材料选:B:钢材、木材、生土,有混凝土和粘土砖的不对。39:施工图阶段,建筑专业应该包括:图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。见《设计文件编制深度》40:初步设计的全部文件包含:各专业设计说明书、设计图纸、设备材料表、概...

比较维度:初期成本、长期维护、施工难度、性能参数等。

求助要点:在当前项目条件下,哪种方案更优?

延伸思考:
1. 在2011年建筑知识题(在大家努这类项目中,设计难点通常在哪里?
2. 如何平衡设计创意与规范约束之间的关系?
3. 大家在实际项目中有没有类似的设计经验可以分享?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-7-18 22:23:27 | 显示全部楼层
看了一下楼主整理的这些题,有几道确实容易混淆,我来试着补充完善一下。

关于丙类仓库与乙类厂房之间的防火隔墙

这道题如果从《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的角度看,要区分两种情况:如果是贴邻建造的情况,根据第3.4.1条注3,丙类仓库与乙类厂房较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但丙类仓库的防火墙应为耐火极限不低于4.00h的不燃性墙体;如果是作为防火分隔的隔墙,则要根据厂房和仓库各自的火灾危险性类别及耐火等级来查表。

楼主问的隔墙耐火极限的四个选项(1h/1.5h/2h/2.5h),我印象中这类题目在2011年的考试中如果用当时的规范即GB 50016-2006来答,答案可能指向2h这个选项。但这里需要说明一下,以下信息基于训练数据覆盖范围内的公开资料,现行规范已更新为GB 50016-2014(2018年版),具体考试答案请以当年命题依据的规范版本为准。

如果有其他版友手上有2006版规范原文,可以翻一下3.3.10条附近,欢迎一起核实。

关于仓库设一个出入口的条件

楼主给出的答案是A(300平米),引用了《建筑设计防火规范》3.8.2条。这个条文我在GB 50016-2014(2018年版)里核对了一下,现行规范第3.8.2条写的是:仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100平米时,可设置1个出口。

这里出入比较大,300平米和100平米差了不少。有可能是2011年考题依据的是GB 50016-2006版本(当时对仓库安全出口的规定可能不同),也有可能是题目中的前提条件不止"占地面积"这一个,比如仓库的耐火等级、是否设置自动灭火系统等都会影响这个数值。建议楼主和其他整理考题的版友再确认一下这道题的完整题干和当时适用的规范版本,单独一个数字容易引起误解。

关于公共建筑周边人行风速

楼主给出的答案是D(5 m/s),引用《绿色建筑评价标准》5.1.7条。根据我手头的资料,《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.7条确实对室外风环境有规定,要求建筑物周围人行区距地高1.5m处风速在冬季典型风速和风向条件下小于5 m/s。如果这道题考的是这个条文,D选项是对的。

不过提醒一点,现行全文强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021中也有对建筑风环境的条文,后续如参加考试或做实际项目建议以最新规范为准。

补充一点整理建议

2011年考试的题目依据的是当时的规范版本,整理时建议标注清楚对应的是哪版规范。像《建筑设计防火规范》在2006版和2014版之间条文变动还是比较大的,如果按现行规范去对答案,好几道题的结果可能都会不一样。考试和实际工程是两条线——考试按当年命题依据走,做项目按最新规范来,这个别搞混了。