查看: 233|回复: 1

【经验分享】论坛有145个方案,来选你觉得可能通过的

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-23 11:18:54 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
经历概述:论坛有145个方案,按照30%的通过率,这些方案里可能会有30-40个可以通过。大家来选选你觉得可能通过的。投票嘛这样可以了解平均的水平,也可以了解自己的差距。各位大侠们,觉得我的建议好的,请举手!

关键经验:在建筑行业实践中积累了一些心得,希望与同行交流。

感悟总结:建筑行业需要持续学习和积累,每一段经历都是宝贵的财富。

延伸思考:
1. 大设计考试中,如何合理分配时间完成方案构思和制图?
2. 在方案设计中,流线组织和功能分区哪个更容易失分?
3. 大家觉得大设计评图的标准近几年有什么变化?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-10-31 09:07:28 |山东| 显示全部楼层
关于时间分配

大设计一般给5个小时,这个时间其实非常紧凑。个人建议的时间切分是:前1.5到2小时必须用来审题、打草稿和定平面。很多考生吃亏就吃亏在急着上墨线,结果画到一半发现流线不对或者消防间距不够,返工直接导致后面没时间。草稿阶段要把柱网定位、楼梯电梯位置、核心筒尺寸、主要房间面积初步核算全部搞定。中间2到2.5小时画正稿(平立剖),这时候严格按照草稿走,注意比例尺和线条粗细。最后留足1小时做标注、写说明、补分析图和做简单的轴测或者透视图。千万别在最后半小时才开始想平面布局,否则绝对交不了卷。

关于流线组织和功能分区哪个更容易失分

这两个都是得分的关键,但失分逻辑不一样。

■ 功能分区:失分点主要集中在“不符合规范”。比如根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019的相关条款,疏散距离、防火分区面积、无障碍设施设置都有硬性数据要求。如果你把垃圾房放在卧室旁边,或者疏散楼梯数量不够,这种硬伤扣分非常重且不可逆。所以功能分区只要死磕规范条文,基本能保住底线。
■ 流线组织:这是近年来的拉分项。人车分流是否彻底?内部办公、访客、后勤的流线有没有交叉干扰?商业动线是不是能形成回游而不是死角?如果流线混乱,哪怕分区再规整,评委也会认为你的方案缺乏整体思考能力。从实战来看,流线组织如果能在平面图上用箭头清晰表达出逻辑闭环,往往能拿到高分。

结论是:功能分区保下限,流线组织冲上限。但备考时建议优先把功能分区的规范红线守住,因为那是必考题,而流线可以通过加强分析图的表达来弥补。

关于大设计评图标准的近年变化

现在的评图风向确实变了,以下几点是这几年比较明显的趋势:

■ 拒绝形式主义:以前那种画得极其华丽但逻辑不通的效果图或者强行堆砌造型的方案,现在很难拿高分了。评委更看重方案的落地性和合理性,也就是能不能真正解决题目给出的矛盾。
■ 重视绿色与可持续:随着行业双碳目标的推进,节能、节水、可再生材料利用、自然通风采光等被动式节能措施,在方案中体现得越具体,加分越多。这不仅仅是加分项,很多时候已经变成了隐含的必答题。
■ 图纸表达回归本质:不再盲目追求复杂的轴测爆炸图,而是要求平立剖对应准确、索引清晰、标注规范。特别是节点大样和构造做法,如果能画出合理的防水、保温、隔墙构造,会显得你具备很强的施工图思维,这在评图中非常吃香。
■ 关注人文关怀:无障碍设计、适老化设计、儿童友好空间这些细节,如果能在方案里自然融入而不是生硬贴标签,会很受评委青睐。

以下信息基于历年真题解析和一线作图辅导经验总结。由于各考区阅卷尺度可能存在微调,最新的大纲要求和评分细则请以中国勘察设计协会建筑分会发布的官方文件为准。大家在练习的时候可以互相找几个错题本对照一下,进步会快很多。如果有具体的某一年真题拿不准,欢迎发出来一起讨论。