查看: 83|回复: 1

【规范解读】2011经济、施工、设计业务管理真题回忆-已经59道题了

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-23 11:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关规范:涉及建筑设计相关规范条文。

条文理解:1,厚度小于3的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工。2,屋面刚性防水层应做隔离缝。3,装饰装修涉及修改主体承重结构的,由原结构设计单位确认。4,裱糊工程质量主要控制基层含水率过大。5,砼或抹灰基层在涂料前涂刷抗碱封闭底漆。6,室内用花岗岩复核放射性。7,砌体安装门窗严禁用射钉。8,饰面材料与龙骨搭接宽度大于龙骨2/3。9,厨厕需设置防水隔离层。10,建设工程合同包括勘察,设计,施工合同11,地下室混凝土厚度不小于25012,设计一般是方案,初步,施工图三个过程。13,初步设计文件应满足主要设备材料采购需要14,甲方要求做400高窗台,无防护栏杆 :(属于甲方提出违规要求 而题目未写设计院按其要求执行) 罚建设单位20-50W15,水泥砂浆在温度30度时要在2h内用完。,16。工地现场材料采购人员的工资应计入:材料费17,甲级资质和乙级资质的设计单位可否以联合体投标?(可以联合按乙级资质)18,注册建筑师有效注册年限,2年19,出国后4年回,回国后继续教育并在工作地点重新注册20,最便宜的材料那道水泥沙浆21最贵材料那道钢筋混凝土地下车库.22,设置后浇带那那道是温度收缩,23,后浇带养护42d.24.凸窗不算面积25,有一个计算面积330026,变形缝按自然层算面积27粉煤灰砌块要28d的,因为:防止砌体开裂28.屋面不用珍珠岩、蛭石防水 因为:吸水率大29.注册建筑师继续教育 :一个注册期内必修选修各40学时30.系数1.0的试块: 150X150X150试块31.砖墙配筋作用 :砌体和砂浆更好粘结32.梁起拱的原因: 保持构件形状完整33带有竞争性的: 措施项目费34,公共建筑使用期内经济性指标:能源耗用量35.投标人可在发标人同意的情况下把非重要部分发包出去一次。36,省会城市规划报国务院审批37,砌块浇水是为了和砂浆粘结更好38,砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度,不得小于80%(有异议)39.垫层厚度为80的应该是:炉渣垫层?40,后张预应力筋张拉后孔道灌浆为什么?41.抹灰起鼓脱落对墙体的影响,不好看42.吊顶中的吸声材料应该检验什么?43.水磨石那题:加导电材料44.混凝土侧面模板去掉后应达到什么要求:棱角完整45.一级注册建筑师是不是应该是设计负责人/46.专家评审会,专家应该是5个单数47,申领施工许可证应该是建设单位48,竣工后6个月内报送竣工资料49,贷款500万 10%利率,季度均衡发放,建设期贷款利息:25万(貌似是 下面是引自百度的规范和计算公式http://wenku.baidu.com/view/462e40d3240c844769eaee49.html)50,防静电地板:活动地板51。室内装修应控制:甲醛、苯、氨、氡(还有一个TVOC,选项中没有,引自百度)52.有个答案是概算指标法,而不是类似工程概算的。53.概算三级:单位,单项,总概算54.水磨石为了防静电,加绿辉石55.第一题设备运杂费选什么?56,提高土地利用率该采用什么方式?57,涂膜防水,寿命与什么相关?耐热?58.哪个单位可以不了解规范是选除了建设方的剩下全部59.风险费计入:分部分项工程量清单大家继续添加,我在考场外拿手机一个字一个字打出来的我容易么我无梁楼盖 edited on

争议焦点:不同项目对该条文的理解和执行存在差异。

求助要点:该条文在实际项目中应如何正确理解和执行?

延伸思考:
1. 大设计考试中,如何合理分配时间完成方案构思和制图?
2. 在方案设计中,流线组织和功能分区哪个更容易失分?
3. 大家觉得大设计评图的标准近几年有什么变化?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 昨天 23:15 | 显示全部楼层
这帖子挺有年头了,但确实是好多考一建《管理与实务》的考生绕不开的经典题。楼主把当年真题的考点总结得很全,我顺着楼主的思路,把每一条涉及到的规范依据和常见的坑,挑几条重点说一下,也方便今年备考的版友对照着看。

逐条补充跟纠正

  • 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用热熔法施工。
    这个说法完全正确,依据是《屋面工程技术规范》GB 50345-2012(注意,这版规范已经废止,目前最新执行的是《屋面工程技术规范》GB 55030-2022,该规范为全文强制性规范,以下简称GB 55030-2022)。在旧版GB 50345-2012第5.3.3条里明确写了这个规定,但新规范GB 55030-2022里,关于热熔法施工的限制更严格了,直接规定"热熔法施工的防水卷材厚度不应小于3mm",并且"严禁使用明火与热熔法在屋面进行防水施工"。所以现在考这个知识点,以新规范为准,更注重施工安全。
  • 屋面刚性防水层应做隔离缝。
    准确的说法是"分格缝",不是"隔离缝"。根据《屋面工程技术规范》GB 55030-2022(或旧版GB 50345-2012),刚性防水层应设置分格缝,缝宽宜为5~20mm,纵横间距不宜大于6m,并在缝内嵌填密封材料。隔离缝指的是刚性防水层与基层之间设置的隔离层,目的是减少结构层位移对刚性防水层的影响,两者概念不同,考场上别写混了。
  • 装饰装修涉及修改主体承重结构的,由原结构设计单位确认。
    这个说法基本正确,但容易丢分。依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018第3.1.4条,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。所以,不是必须找"原结构设计单位",而是"原设计单位或具有相应资质的设计单位"。考试时这两个条件缺一不可,不然算错。
  • 裱糊工程质量主要控制基层含水率过大。
    这个说法准确。依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018第13.1.3条,裱糊前,基层含水率应符合下列规定:混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层不得大于12%。控制含水率是防止基层起泡、脱落的关键。
  • 混凝土或抹灰基层在涂料前涂刷抗碱封闭底漆。
    。这是防止基层泛碱、提高涂料附着力的常规做法,符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018第10.1.3条。
  • 室内用花岗岩复核放射性。
    必须复核这是强制性条文。依据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2020年版)第4.2.1条,I类民用建筑(住宅、学校、医院等)室内装修用的花岗岩,必须进行放射性指标检测,且必须符合A类标准(内照射指数IRa≤1.0,外照射指数Iγ≤1.3)。考试时这个点很容易出案例题,比如问"室内大厅地面用了大量花岗岩,施工单位只提供了出厂合格证,是否合规?"答案就是不合规,必须做放射性检测报告。
  • 砌体安装门窗严禁用射钉。
    这个说法在旧规范里是对的,但新规范有变化。旧规范《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011第5.2.10条确实规定,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。但新规范《砌体结构通用规范》GB 55007-2021第5.2.5条已经废止了前面那条,不再一概禁止,而是规定"在砌体上安装门窗不应采用射钉固定,当采用射钉时,应采取可靠的锚固措施,并满足承载力要求"。所以考试时如果考这个,要留意年份,如果是2021年以后的新题,要按照新规范来答,可以射钉但必须加锚固措施。
  • 饰面材料与龙骨搭接宽度大于龙骨2/3。
    这个表述不严谨。应该是"饰面板材与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3",依据是《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018第9.2.8条。原话强调的是"龙骨受力面宽度",不是"龙骨"本身,这个细节很容易丢分,考试时一定要写全。
  • 厨厕需设置防水隔离层。
    对,而且要求很严格。依据《住宅设计规范》GB 50096-2011(2017年版)第6.4.1条,以及《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.16.6条,厨房、卫生间、浴室等有防水要求的房间,楼板应设置防水隔离层,且防水层沿墙面上翻高度不宜小于250mm(卫生间、浴室等有水房间还应更高,淋浴区宜做到1.8m)。
  • 建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。
    这个说法正确。依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,建设工程合同确实包括勘察、
回复 支持 反对

使用道具 举报