查看: 249|回复: 1

【经验分享】鼓起勇气贴上我的方案,看看我能不能通过

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-23 11:36:13 |上海| 显示全部楼层 |阅读模式
经历概述:黎老师对我方案的点评:、总平面:(1)主次出入口正确。(2)主入口广场较小。(3)北面也应留疏散广场。停车场太压道路。宜集中在两处:北面和东南角。(4)“图”形欠缺,宜为“目”字形,报告厅移至最北为佳。 2、一层平面:(1)功能分区尚可,唯报告厅位置不妥。(2)门厅内柱太多。入口较窄小。寄存宜靠近门厅,应有服务台。(3)少儿不必设北廊,报刊双面设廊不妥。(4)书库区房间布局合理但出纳厅与门厅相混不妥。(5)观众厅缺放映和讲台(应相对而设),贵宾与管理应分设在讲台两侧。(6)办公区布局合理。(7)门厅西侧两主楼梯位置不当。 3、二层平面:(1)功能分区尚好。(2)开架、半开架布局尚好,但外廊多余。(3)集体视听位置不妥,室内不能有柱,休息厅与大厅相混,人流严重相混

关键经验:在建筑行业实践中积累了一些心得,希望与同行交流。

感悟总结:建筑行业需要持续学习和积累,每一段经历都是宝贵的财富。

延伸思考:
1. 大设计考试中,如何合理分配时间完成方案构思和制图?
2. 在方案设计中,流线组织和功能分区哪个更容易失分?
3. 大家觉得大设计评图的标准近几年有什么变化?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-10-30 08:28:00 |江苏| 显示全部楼层
关于总平面布置
黎老师的点评抓得很准,总平面的流线组织和消防疏散确实是这类公共建筑设计的核心。针对几条意见,结合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的要求,给你几点调整思路:

■ 主入口广场偏小的问题。公共建筑主入口集散场地面积需满足人流量峰值要求,一般按建筑面积的千分之三到千分之五预留集散空地。如果场地受限,建议将广场向南侧或东西侧外延,或者采用阶梯式软质景观替代硬质铺装,既满足消防登高和人员集散,又不会显得局促。
■ 北面疏散广场与停车场的矛盾。根据全文强制性规范《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021及《建规》相关要求,人员密集场所必须保证至少两个方向的消防扑救面及疏散出口。北面留疏散广场是必须的,停车场压路确实影响消防车通行和急救车辆进出。建议将地面停车尽量集中布置在北侧边缘或东南角,并采用地下车库加地面临时落客区的模式。西北角和东北角各设一个消防车道开口,宽度不小于4米,转弯半径满足规范要求。
■ 平面形态由“图”改“目”。报告厅属于大空间且人流集散频繁的建筑单体,放在最北侧有利于独立设置对外出入口,避免与主入口人流交叉。整体呈“目”字形或“U”形围合布局,中间形成内向型庭院,既能组织自然采光通风,又能作为风雨连廊连接各功能区,这在多雨或多雪地区尤其实用。

关于一层平面与功能流线
一层是人流动线最复杂的区域,黎老师指出的几个细节直接关系到后期使用体验和规范合规性:

■ 报告厅位置与观众厅内部布局。报告厅位置不妥通常是因为它离主入口太远导致引导困难,或者离书库太近产生噪音干扰。调整后建议将其靠近东侧或西侧次要入口,内部必须补全放映室和讲台。参照剧场与视听场所通用设计原则,放映室宜设于观众厅后部上方或侧后方,视线不受遮挡;讲台正对观众席。贵宾休息厅和管理用房确实需要分开,常规做法是讲台左侧设贵宾通道及休息室,右侧设管理办公室、设备间及员工通道,实现宾主分流。
■ 门厅柱网与入口尺度。门厅内柱太多会严重切割空间,影响视线通透性和集散效率。建议核对结构选型,如果是框架结构,可尝试加大柱距至7.5至9米,采用主次梁体系或局部转换层解决大跨度问题。入口宽度过窄不符合无障碍和消防疏散要求,《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.1条明确要求公共建筑主要出入口的门净宽不应小于1.40米,且应设平缓坡道。寄存处和服务台紧贴门厅是正确的动线逻辑,方便读者进门即办理借还或咨询,但要注意服务台背后要预留后勤补给通道,避免与读者流线交叉。
■ 少儿阅览与报刊廊道。少儿区确实不需要单独设北向冷廊,北方冬季冷风渗透严重,容易结露影响书籍保存。建议改为内走廊或直接利用室内空间分隔。报刊双面设廊也不符合阅读习惯,报刊架通常靠墙布置或采用岛式排布,留出中央宽敞的阅读区即可。
■ 书库出纳厅与门厅混淆。出纳厅(图书借还台)应该是一个半开放或明确界定的过渡空间,不能直接和门厅混为一体,否则嘈杂环境会影响借阅秩序。建议在门厅与书库之间加一道玻璃隔断或矮柜形成缓冲区,同时出纳台高度控制在0.9至1.1米,方便坐姿和站姿交替操作。

关于后续修改建议
方案能过初审已经很不容易了,黎老师的意见都是实战中踩过的坑。建议你接下来重点做三件事:

■ 拉一遍人流动线图。用不同颜色标出读者流线、工作人员流线、货物配送流线、消防疏散流线,确保四条线互不交叉,尤其是报告厅散场流线与书库人流的分离。
■ 核对一下防火分区和疏散距离。人员密集场所疏散楼梯间距、最远点到安全出口的距离都要严格对照《建规》表5.5.17执行。如果面积超限,及时增设防火墙或防烟楼梯间。
■ 结构选型复核。如果为了减少门厅柱子打算改结构形式,务必提前跟结构专业沟通荷载传递路径,别等施工图阶段再返工。

具体图纸参数和当地规划条件还需要结合项目地块红线、容积率、限高以及地方审图机构的特殊要求来定。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开规范整理,最新条文请以主管部门最新发布为准。把这几块理顺了,方案通过率会大幅提升。祝顺利过审!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群
返回顶部