经历概述:2011大设计作图方案,看能不能通过??总平面画了一半,就画了房子和道路。自己评分:1,总平面扣10分。2,阅览室单面采光超过12米,扣10分。3,一层,咨询,目录借阅处,管理,接待室没采光,二层个人音像室没采光,扣10分3,主要房间面积没标,扣3分,总面积没写,扣2分,卷面扣2分。共7分。共扣37分,得分:63分。通过雷锋 edited on

关键经验:在建筑行业实践中积累了一些心得,希望与同行交流。

感悟总结:建筑行业需要持续学习和积累,每一段经历都是宝贵的财富。

延伸思考:
1. 大设计考试中,如何合理分配时间完成方案构思和制图?
2. 在方案设计中,流线组织和功能分区哪个更容易失分?
3. 大家觉得大设计评图的标准近几年有什么变化?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-10-31 05:51:13 |四川| 显示全部楼层
关于自评分数与通过线
63分能过说明当年的阅卷尺度相对宽松,不过建筑方案设计考试的分数每年浮动较大,主要看当年试题难度和整体考生水平分布。个人经验是,只要核心功能区划合理、流线不交叉、基本规范强条不碰,60~65分确实有希望通过。但想稳拿高分,必须把扣分点提前规避。

关于单侧采光超过12米的扣分
阅览室属于对天然采光要求较高的场所。根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013第4.0.4条及相关条文说明,单侧采光的房间进深不宜大于窗高到地面距离的2倍。实际考试中,常规阅览室的单侧采光进深控制在6~8米比较稳妥;如果达到10米以上,通常需要提供补光措施(如天窗、导光管、反光板)或改为双侧采光,否则评卷时会直接扣技术分。你这块扣10分很合理,建议以后遇到长条形大空间,主动加设中庭或顶部采光带。以下信息基于训练数据覆盖时间范围内的公开信息,最新政策请以主管部门官方发布为准,具体条文请以《建筑采光设计标准》最新版本原文为准。

关于部分辅助用房无采光的问题
咨询、目录借阅、管理、接待室及个人音像室没采光,在方案阶段确实容易丢分。规范对各类用房的采光系数最低值有明确要求,例如办公室、阅览室要求不低于2.0%,走廊、楼梯间等交通空间要求不低于1.0%(《建筑采光设计标准》GB 50033-2013 表4.0.1)。个人音像室如果面积不大且靠内院,可以通过采光井解决;如果是纯内区无法自然采光,必须在图纸上明确标注人工照明系统,并说明采用间接照明或反射照明来改善环境。考试中不能简单留黑,得用文字或图例交代清楚采光/照明组织方式,否则会被判定为功能缺陷。

关于未标房间面积与总面积的扣分
这块属于作图规范和指标审查的重点。方案设计不仅看平面布局,还要看面积控制是否达标。总平面图、各层平面图必须标注主要使用房间的名称和面积,并在图纸空白处汇总总建筑面积、各功能分项面积及容积率、建筑密度等关键指标。漏标面积会导致评卷老师无法判断你是否满足任务书的功能面积要求,直接按缺项处理。建议养成习惯:画完平面立刻核对面积,用引线标注在对应房间内,最后统一列个面积汇总表,既清晰又能避免失分。

关于卷面与综合建议
卷面扣2分虽然不多,但在压线通过的考试中很致命。方案设计考试时间紧,图纸密集,建议平时练习就按考场标准排版:分区明确、图层清晰、指北针风玫瑰标高齐全、尺寸标注不要遗漏。另外,你提到的这些扣分点其实都指向同一个核心——规范熟悉度和图纸表达规范性。多刷几套历年真题的评分细则,重点练一遍功能组合、疏散距离、防火分区和采光通风组织,下次再考基本就能稳住70分以上。备考期间注意劳逸结合,画图累了就站起来活动下颈椎,这行确实是体力脑力双拼。加油,过了就是胜利,后面实务和设计施工结合起来会更有底气。
回复 支持 反对