经历概述:今年第二次考试,总图一点未画,一、二层画完,字体潦草,但可以识别;局部二~三个次要房间未布置,房门大概有三~四间未画,贵宾的卫生间未表示,未标识出天井、指北针,有二个楼梯一层未作(画二层时发现疏散不够,临时加上的,一层对外出口距离超过15米),未作客、货电梯。少儿、贵宾、观众厅入口平台及踏步未画,各出入口未表示名称。请大家评分,给出具体的扣分点及得分,并指出不足之处!谢谢!

关键经验:在建筑行业实践中积累了一些心得,希望与同行交流。

感悟总结:建筑行业需要持续学习和积累,每一段经历都是宝贵的财富。

延伸思考:
1. 大设计考试中,如何合理分配时间完成方案构思和制图?
2. 在方案设计中,流线组织和功能分区哪个更容易失分?
3. 大家觉得大设计评图的标准近几年有什么变化?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-9-26 12:41:56 | 显示全部楼层
看了你的帖子,很有感触。2011年方案设计出了电影院,确实比较考验总图组织能力和功能分区把控。没考过是暂时的,把这次的坑一个个填上,下次就稳了。

我试着按你的描述逐条拆一下扣分点和得分情况,说得不对的地方大家一起讨论。

扣分点分析

总图一点未画:直接不及格。
这是方案作图最致命的失误。按往年评分标准,总图一般占15~20分,没画意味着这十几分直接归零。而且总图不是独立的加分项,它是方案完整性的组成部分,缺了总图,评卷人会认为方案阶段的场地设计能力不达标,基本不会给及格。建议下次不管方案多赶,至少留出30~40分钟把总图的主体轮廓、道路、出入口、绿化表达清楚,哪怕线条简单,也比空白强。

一、二层画完但字体潦草:象征性扣分。
字体只要可识别,评卷人一般不会刻意扣分,印象上会有点影响但不是主要死因。但尽量减少涂改,保持图面干净。

次要房间未布置(二~三个)、门未画(三~四间):硬伤级扣分。
方案设计的核心是房间数量和功能关系的完整性。缺房间意味着功能不全,直接扣功能分。门未画虽然细节但有时会扣分,因为门对疏散路径和房间使用逻辑有影响。不过如果其他部分表达清楚,扣分力度不大。但缺房间是重灾区,建议检查时间管理,确保所有房间都在图上标出来,哪怕只写个名称,也比空着强。

贵宾卫生间未表示:功能缺失。
电影院贵宾区属于重点功能,卫生间是必备设施。这个扣分会比较狠,一般按每个主要功能房或设施扣1~2分。而且卫生间的位置会影响管道井和洁具布置,缺了会影响整体功能分。

天井、指北针未标识:细节失分。
天井在电影院这类大跨度建筑中常用来解决采光通风,不标可能被判定为方案不完整。指北针是图纸基本要素,不标也会象征性扣1~2分。这个下次注意加一下,花不了半分钟。

两个楼梯一层未做,二层临时加:疏散缺陷,直接涉及强条。
这是最严重的问题。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.17条,电影院这类人员密集场所,房间内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于30米(设自动喷淋时可放宽到37.5米)。你提到的“一层对外出口距离超过15米”可能只是局部超标,但楼梯数量不足导致疏散宽度不够,这是强条问题。一层没做楼梯,意味着二层虽然临时加了,但一层没有对应的疏散出口,是重大扣分点。考试时方案设计必须确保每个防火分区至少有两个安全出口,而且楼梯上下层要对应。

客货电梯未作:功能缺失,但不是致命扣分。
电影院对货梯需求不大,但无障碍电梯是必要的。根据《无障碍设计规范》GB 50763-2012,电影院属于公共建筑,必须设置无障碍电梯。缺这个会被扣1~2分,但不是不及格的主要原因。

入口平台及踏步未画,各出入口未表示名称:细节扣分。
出入口名称(如观众入口、贵宾入口、员工入口)是表达功能分区的关键,不标会让评卷人怀疑你对功能分区的理解。入口平台和踏步属于设计深度问题,会影响总图分数。

可能的得分点

虽然问题多,但一、二层的主要功能房间应该都画上了,总平面图得分虽然没了,但平面图的完整性分数大概能拿到40%~50%,加上流线关系正确的话,很可能在40~50分段。考试时如果核心功能分区(比如观众厅与附属空间的关系、贵宾流线、员工流线)处理得当,评卷人会酌情给功能分和流线分。

总结与建议

你已经找到了大部分问题,这次没过主要在 总图缺失 和 疏散设置不满足要求 两个硬伤上。建议下次重点突破:

■ 严格控制时间节点:总图留足40分钟以上,草图阶段就同步把总图轮廓描粗
■ 功能完整性优先:所有房间都必须画,哪怕先写名称定位,再来深化
■ 疏散布置要提前复核:每个防火分区至少两个安全出口,楼梯上下层对齐,出口距离满足规范
■ 图面完整度:指北针、出入口名称、房间名称、卫生间、电梯等基本要素不要漏
■ 加强规范记忆:特别是防火规范强条,注册考试常考

考试前可以找几套真题的评分标准仔细研究一下,理解每个扣分点的权重。方案能力没问题,把细节和规范补齐之后,下次肯定能过。