发表于 2026-5-23 12:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关规范:涉及建筑设计相关规范条文。

条文理解:题号: 1 本题分数:1 分在进行冬季采暖通风热负荷计算时,经常而不稳定的散热量应( )。A、采用小时最大值计算B、采用小时最小值计算C、采用小时平均值计算D、不计算答案要点:见《教材》第10页。标准答案:C题号: 2 本题分数:1 分下列哪种情况的室内空气状态属于干燥?( )A、室内温度12 ℃,相对湿度60%B、室内温度12 ℃,相对湿度70%C、室内温度26 ℃,相对湿度50%D、室内温度26 ℃,相对湿度45%答案要点:见《暖通规范》第4.1.8条表4.1.8-4。标准答案:A题号: 3 本题分数:1 分热水供热管网与热用户采用混合水泵的直接连接方式,主要是因为( )。A、供热管网的供、回水压差不能满足热用户系统的循环要求B、供热管网的压力与热用户系统的压力要求不相适应C、供热管网的水温与热用户系统的水温要求不相适应D、供热管网的压力和水温与热用户系统的要求均不相适应答案要点:见《教材》第118页。标准答案:C题号: 4 本题分数:1 分燃油锅炉房内的日用油箱的容积是( )。A、一昼夜的最大用油量B、不大于5 m3C、不大于1 m3D、按照不同燃油的危险的火灾危险性类别分别确定答案要点:见《教材》第148-149页;《建筑设计防火规范》第5.4.2条第4款。标准答案:C题号: 5 本题分数:1 分燃气红外线全面辐射采暖系统沿四周外墙、外门处布置的辐射器散热量,不宜少于总热负荷的( )。A、 50%B、 60%C、 70%D、 80%答案要点:见《暖通规范》第4.5.8条。标准答案:B题号: 6 本题分数:1 分寒冷地区估算住宅建筑采暖全年总耗热量,需要哪些计算参数?( )A、建筑物耗热量指标、建筑面积、供暖期天数B、建筑物耗热量指标、建筑面积、供暖期天数、供暖期室外平均温度、室内计算温度C、建筑物采暖设计热负荷指标、建筑面积、供暖期天数D、建筑物耗热量指标、建筑面积、实际供暖期天数及其室外平均温度、实际室内设计温度答案要点:见《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》。根据建筑物耗热量指标、建筑面积和供暖期天数,可以估算得到建筑物采暖总耗热量。但是,这是按照标准规定的供暖期天数和全部房间平均室内计算温度为16 ℃情况下的总耗热量。对某些采暖标准较高的高级住宅,尚应按照实际供暖期天数及其间室外平均温度、实际室内设计温度进行修正。标准答案:D题号: 7 本题分数:1 分采暖干管上有若干分支管,干管在两个固定支架之间间距的1/2处设有弯管补偿器,试确定哪个部位的分支管接点由干管胀缩引起的位移最大?( )A、最靠近固定支架的部位B、最靠近补偿器的部位C、固定支架与补偿器的中间部位D、所有分支管接点均相同答案要点:见《教材》第58,132页。标准答案:B题号: 8 本题分数:1 分集中热水室内采暖系统计算,采用变温降法或等温降法的下列概念中,哪一项是错误的?( )A、变温降法的计算结果,更符合实际运行过程B、如果并联环路之间的水力平衡度符合规范要求,采用等温降法的计算结果,可以比较接近实际运行过程C、采用变温降法或等温降法计算,同一房间的散热器数量都是相同的D、采用变温降法或等温降法计算,都应该保证满足计算环路所需要的流量范围答案要点:见《教材》第37-39页。采用变温降法计算,每一环路的供水温度虽相同,但回水温度会有差异而使热媒平均温度不同,相同散热量所要求的散热器数量不同。标准答案:C题号: 9 本题分数:1 分居住建筑、医院和幼儿园的室内温度与外墙内表面温度的允许温差是( )。A、4 ℃ B、6 ℃ C、8 ℃ D、5 ℃答案要点:见《教材》第3页。标准答案:B题号: 10 本题分数:1 分室内热水采暖系统管道内水流状态一般处于( )。A、阻力平方区 B、过渡区 C、水力光滑区 D、层流区答案要点:见《供热工程》中室内热水采暖管道水力分析。标准答案:B题号: 11 本题分数:1 分采暖建筑物冬季室内活动区平均风速( )。A、不宜大于0.3 m/s B、不宜大于0.5 m/s C、与建筑物类型和室内散热量大小有关D、仅与建筑物类型有关答案要点:见《暖通规范》第3.1.2条。标准答案:C题号: 12 本题分数:1 分在热水采暖系统中,如果采用钢制板型散热器,在其他条件相同的情况下,哪种连接方式的散热量最小?( )A、同侧下进上出 B、异侧下进上出 C、异侧下进下出 D、异侧上进上出答案要点:见《教材》第47页表1.6.3。标准答案:C题号: 13 本题分数:1 分SHL10-1.25/350-wII代表( )的锅炉。A、双锅筒横置式链条炉 B、室燃活动炉排式链条炉C、双锅筒活动炉排式链条炉 D、室燃活动炉排式立式炉答案要点:见《教材》第137页。标准答案:A题号: 14 本题分数:1 分热风采暖系统中,空气加热器中空气的质量...

争议焦点:不同项目对该条文的理解和执行存在差异。

求助要点:该条文在实际项目中应如何正确理解和执行?

延伸思考:
1. 关于最后的冲刺!暖通考前练习+详解,大家有什么看法和经验?
2. 这个问题在当前行业环境下有什么新的变化?
3. 同行们是如何应对类似情况的?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-20 13:14:52 | 显示全部楼层
楼主这波考前练习整理得不错,最后冲刺阶段刷刷题找手感很有必要。题1和题2的答案给的是对的,不过光看答案不顶用,我帮你把原理和规范出处拆一下,方便考试时举一反三。

关于题1:经常而不稳定的散热量怎么取

答案选C,取小时平均值,这个没问题。

根子在《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015(考试通常以这本为准,具体条文请以最新官方版本为准)第5.2.3条,条文说得比较清楚:冬季热负荷计算时,经常而不稳定的散热量,应采用小时平均值。道理其实不复杂——热负荷计算是按稳态传热来算的,如果拿最大值去算,设备选型会偏大,造成浪费;拿最小值算,又可能部分时段供热量不够。取小时平均值是兼顾安全和经济性的折中。

补充一句,如果是“不经常”的散热量,比如偶尔开启的工艺设备,那根本不参与计算,别搞混了。

关于题2:室内空气干燥怎么判定

答案选A,室内温度12℃、相对湿度60%,这就算干燥了。

依据是《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012(同样提醒以最新版为准)第4.1.8条,表4.1.8-4给出了室内空气干湿程度的判定标准。几个关键分界线:

■ 温度12℃时,相对湿度大于等于60%算干燥,60%~70%其实已经偏干,所以A选项刚好踩在干燥线上
■ 温度12℃、相对湿度70%——这个在规范里是“正常”的下限,选B的话就不算干燥了
■ 温度26℃、相对湿度50%——属于正常范围,45%也在正常范围,所以C和D都不算干燥

这个考点其实考的是那张表,考试前最好把对应的几个温度分区和相对湿度阈值背一下,考场上直接套用就行。

另外,楼主后面的题号3内容没贴全,方便的话补一下,大家一起看看。

最后冲刺阶段,建议重点翻翻《暖通规范》第4章和第5章,这两章出题频率高,表格和条文说明别放过。祝考试顺利。
回复 支持 反对

使用道具 举报