问题背景:在建筑设计实践中遇到一个技术问题,需要同行提供专业意见。
问题描述:1.
常用物性参数水的密度1000kg/m3,常温空气密度1.20 kg/m3。水的比热4.1868 kJ/(kg•℃),空气比热1.01 kJ/(kg•℃)。2.
常用单位换算1)能量l kcal(千卡)=4.19kJ(千焦耳)1kW•h=3600kJ=1度电1kcal/h=1.163W1RT=3.516kW2)压力l m•H2O=9.81kPa,大约为10kPa,那么10 m•H2O=100kPa=105Pa=0.1MPa,大约为一个大气压(1.01×105Pa)。1公斤力/cm2=98.1kPa,大约为10m•H2O,大约为1个大气压,0.1MPa,一般俗称1公斤,如冷水机组承压10公斤,就是100 m•H2O,膨胀水箱高度要低于100m才可,否则需要考虑分区设置。3.
热值标准煤
29308kJ/kg;天然气
36220kJ/m3;城市煤气 17585kJ/m3;4.
流量与冷热量计算公式G-m3/h(如果是水,即是t/h);Q-kW; -℃5.
风量与冷热量计算公式G-m3/h(如果是水,即是t/h);Q-kW; -焓差,kJ/kg(空气密度取为1.20m3/kg)6.
系统比摩阻空调水系统100~300Pa/m;空调乙二醇系统50~200Pa/m;采暖系统50~100Pa/m;风系统0.8~1.5 Pa/m详细信息http://www.guakao.info/forum.php?mod=viewthread&tid=461
已做尝试:已查阅相关规范和图集,但对于具体适用条件仍有疑问。
核心疑问:这种做法是否合规?有无更优方案?
延伸思考:
1. 在暖通设计学习心得这类项目中,设计难点通常在哪里?
2. 如何平衡设计创意与规范约束之间的关系?
3. 大家在实际项目中有没有类似的设计经验可以分享? |
|