2014版建筑设计防火规范和高层建筑防火规范合订本讲义。

1. 新版建规相比旧版主要改动有哪些?
2. 高规和建规合并后如何查阅?
3. 防火规范中最容易混淆的概念是什么?
回复

使用道具 举报

9047

主题

-18

回帖

3628

积分

版主

积分
3628
 楼主| 发表于 2026-7-18 16:37:49 | 显示全部楼层
关于第一个问题:新版建规相比旧版主要改动有哪些

你提到的“新版建规”应该是指2014年那次整合,也就是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014。它把原来分开的《建筑设计防火规范》GB 50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)合二为一,变化确实不小。

挑几个日常设计审查最容易碰到的改动说一下:

■ 建筑分类彻底统一——不再按多层、高层各搞一套分类标准,全部按建筑高度和使用性质划分,住宅27m/54m、公共建筑24m/50m的节点沿用,但不再有两本规范对同一类建筑规定打架的情况。
■ 消防车道和救援场地要求细化——特别是高层建筑,增加了消防登高操作场地的具体尺度要求,长度和宽度精确到了15m×10m起,这在老规范里规定得相对粗。
■ 安全疏散体系重新梳理——疏散宽度、疏散距离的计算条文做了较大调整,比如歌舞娱乐放映游艺场所的疏散距离直接给出了不大于25m的数字,民宿和旅馆类建筑也有专门规定。
■ 防火分区面积调整——有放宽也有收紧,比如设置自动灭火系统时面积翻倍的规则保留,但部分危险性较高的场所防火墙两侧的门窗间距要求更严了。

需要特别注意两点:第一,2014版后来有过局部修订,现行常用的是《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),部分条文和表格已经有了微调;第二,去年开始,《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经全文实施,这是全文强制性规范,里面不少条文直接取代了GB 50016里原来的条文,查阅时务必以GB 55037为准,旧规范中和它不一致的条文自动废止。所以现在谈“新版改动”,还得把GB 55037这层加进来。

关于第二个问题:高规和建规合并后如何查阅

直观地说,就是不用再翻两本书了。以前遇到高层建筑先去高规里找,多层在建规里找,现在不管建筑多高,统一查《建筑设计防火规范》GB 50016,然后按建筑分类去对应的章节看具体条款。

查阅逻辑是这个路子:

■ 先看第5.1节,把建筑定性——是住宅还是公建,高度在哪个区间,这决定了后续所有参数的适用范围。
■ 防火间距查第5.2节,防火分区查第5.3节,安全疏散查第5.5节,这些都不再区分“高层第几章”“多层第几章”,而是在同一个节次里用表格和条文对不同分类的建筑分别规定。
■ 过去的“一类高层”“二类高层”这些概念仍然保留,但规范出处都统一了,不会再出现高规说一个数、建规说另一个数的尴尬。

不过还是要强调,现在看通用规范更“通用”。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022实施以后,GB 50016中很多强制性条文都移到了通用规范里,查阅的时候应该是:先看GB 55037有没有对应的强制规定,如果有,以那个为准;通用规范没覆盖的,再回到GB 50016找具体参数。

以上涉及规范版本的信息基于训练数据覆盖范围内的公开资料,具体条文请以主管部门最新发布的规范原文为准,特别是GB 55037才刚全面铺开,各地方执行细则可能还有差异。

关于第三个问题:防火规范中最容易混淆的概念

说几个设计案子上经常被审图老师揪出来的:

易混淆概念容易搞混的点一句话区分
防火分区vs防火分隔有的地方用防火分隔可以替代防火分区,以为只是名词差异防火分区是用防火墙、楼板等把建筑隔成若干个独立的封闭空间,防止火灾大面积蔓延;防火分隔是指在同一个防火分区内部,用防火卷帘、防火门窗、夹丝玻璃等做局部划分,属于区内的二次分割,两者耐火极限要求完全不同
防烟楼梯间vs封闭楼梯间vs敞开楼梯间三类楼梯的适用高度和设前室条件经常记混■ 敞开楼梯间最基础,多层用得最多;■ 封闭楼梯间用乙级防火门隔绝,烟不容易窜上去,适用于高度>32m的二类高层公建、高度>21m的住宅等;■ 防烟楼梯间要求前室、两道防火门或一道甲级防火门,气密性最高,一类高层公建、建筑高度>54m的住宅必须用
避难层vs避难间什么时候设层,什么时候只做间,面积和设施要求不一样建筑高度>100m的公共建筑每50m设一个避难层,是一个完整的楼层;避难间则用在病房楼等特定建筑里,可以是一个房间或区域,不需要占据整层
耐火等级vs耐火极限搞不清耐火等级是建筑整体的属性,耐火极限是构件的测试时间耐火等级是给整个建筑打的级别(一、二、三、四级),决定了构件的最低耐火极限要求;耐火极限是墙、柱、梁、楼板等构件在标准试验中能扛住几个小时,不等同于燃烧性能


最坑的还是防火隔墙和防火墙的区别,前者耐火极限可能只要2小时,后者至少3小时,开洞要求也不一样。审图时防火墙上的管道穿墙要求比隔墙严得多,不少工地图纸在这里吃过亏。

其他版友如果有更多疑惑的概念,也可以具体问,咱们一条一条拆。
回复 支持 反对