项目概况:在建筑项目设计过程中面临方案选择问题。

问题描述:建了一个注册建筑师群,欢迎建筑师朋友们加入:170923805分了三类,有错误和重复出现的请大家指正。还有一些题目需要大家共同完善、补充、正解。大家加油!一、规范及原理类1:丙类仓库与丁类厂房之间的防火隔墙要求:A:1小时 B:1.5小时 C:2小时 D:2.5小时。翻书找不到正解。2:当仓库的占地面积小于多少可以设置一个出入口:A:300平米 B:350平米C:400平米D:500平米。答案A。见《建筑设计防火规范》3.8.2条3:公共建筑周边的人行风速应低于:A:2 m/s B:3 m/s C:4 m/s D:5 m/s。答案D。见《绿色建筑评价标准》5.1.7条4:人防工程中不能设置:A放映厅 B歌舞厅 C汽车库 D游乐厅。答案D。见《人防设计防火规范》3.1.3条(感谢考友晴空小雨提供答案)5:以下为人防的临空墙的部位是:A覆土的地下室外墙、B……C通风口与滤毒室之间的隔墙、D房内通向室外通道的隔墙。求正解6:公共厕所大于好多人设置两个出入口:A:30人B:25人C:20人D:15人。答案C。见《城市公共厕所设计标准》3.3.17条7:工程设计等级:A:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B:一类、二类、三类C:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D??答案A。见《工程设计收费标准》2002版8:老人居住建筑卧室等采光比:A:1/5 B:1/6 C:1/7 D:1/10。答案B。见《老年人居住建筑设计标准》6.1.2条9:住宅性能评定指标分为几类:答案5类。见《住宅性能评定技术标准》1.0.4条10:住宅环境性能评价指标除了用地与规范、建筑造型还包括以下哪些内容:A绿地与活动场地、室外噪声和空气污染、水体与排水系统、公共服务设施、智能化系统、B……C……D……。答案A。见《住宅性能评定技术标准》5.1.1条11:勒•柯布西耶提出的著名的“人体模数图”中包含有两种比例关系,一种是黄金分割,另一种是:A等比数列、B斐波那契数列、C柱式比例、D高斯比例。我选的是A,求正解12:外墙平均传热系数的概念:考虑了墙上存在的热桥影响后得到的外墙传热系数。见《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》2.1.8条,也有考友指出另一概念是含有加权平均值的答案。13:以下关于建筑节能指标完全正确的是:A屋面传热系数和开窗、B外墙热惰性和传热系数、C外窗传热系数和遮阳系数、D分户墙传热系数。选的A:屋面的传热系数和开窗。求正解14:外窗的传热系数限值还受什么影响:A外窗类型和外窗传热系数、B……、C……、D体形系数和窗墙比。选的D。求正解15:剧场距离有错的是:C戏曲剧场,应该跟话剧一样28米。见《剧场设计规范》5.1.5条16:办公建筑多少层以上设置电梯:5层及以上设置电梯,见《办公建筑设计规范》4.1.3条17:长时间观看紫色的墙后再看白色的物体会感到物体带有:A紫色、B绿色、C蓝色、D黄色。答案D。原理就是紫色和黄色互为补色。18:属于静、近、景、净要求的建筑是:A B C医院门诊部 D:医院病房楼。答案D19:属于连续、集中和集中兼有连续的建筑:是B:医院、体育馆、火车站?20:常用哪种手段进行分析和确定空间:功能关系图和流线分析图21:建筑设计的交通分为:水平、垂直、枢纽交通22:观演建筑设计需要考虑的因素中不包括:C:观众的类型?23:住宅分户墙要求是:C坚固,隔声,耐火要求?24:1/12的单程坡道的提升高度及水平投影距离分别是:答案0.75米和9米25:可持续发展的原则不包含下列哪个:A公平性 B可持续性C共同性D难易性。答案D。26:公共建筑体形系数不大于0.4的是:B严寒和寒冷地区,见《公共建筑节能设计标准》4.1.2条27:住宅建筑设计争取良好的自然通风应避免:选C:居室通风与厨卫通风合流28:地下商场装饰材料的燃烧性能等级:A顶棚、墙面A级、地面是B1级、B顶棚A级、墙面A级、地面A级、C…… D…… 正确答案都是A级材料。见《建筑内部装修设计防火规范》3.4.1条29:无自然采光,封闭和防烟楼梯间的装修材料燃烧性能等级:答案是都是A级材料。见《建筑内部装修设计防火规范》3.1.6条30:下图中住宅小区总平面布置模式为:正确答案是单周边,见《城市规划原理》居住区规划部分或者编委会辅导书第一分册320页31:地下汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离,设置自动灭火系统和不设的自动分别是:答案是45米,60米,见《汽车库防火设计规范》6.0.5条32:人防设计中门的设置正确的是:应该选D很长的文字:抗力高的密闭门设置在防护等级低的分区一侧。见《人防设计规范》18页图3.2.1033:残疾人通道宽度错误的是:A:检票口900,B:小型建筑1200,C:中型建筑1500,D:大型建筑1800。答案B。见《无障碍设计规范》7.3.1条34:太阳能建筑错误的是:任何地方都能使用3...

比较维度:初期成本、长期维护、施工难度、性能参数等。

求助要点:在当前项目条件下,哪种方案更优?

延伸思考:
1. 注册建筑师考试的备考过程中最大的挑战是什么?
2. 新旧大纲过渡期,老考生应该如何调整策略?
3. 考到证书后,对职业发展的实际帮助有多大?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-3 12:13:28 | 显示全部楼层
看了下题目列表,有几道可以直接给出正解和分析,也发现了一些重复和待商榷的地方,一起整理出来供参考。

第1题:丙类仓库与丁类厂房之间的防火隔墙

答案选C,2小时。

这个在《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)里有明确规定。注意丙类仓库和丁类厂房属于不同防火分区的分隔,根据规范第3.3.2条和第3.4.1条的条文说明及相关表格,丙类仓库与丁类厂房之间防火墙的耐火极限不应低于3小时,防火隔墙则是不低于2小时。翻书翻不到正解的原因可能是看错了条文位置,建议在规范第3.3节仓库部分和第3.4节厂房部分对照着找。另外提醒一下,规范版本更新过好几次,具体执行以当地审图要求的最新版本为准。

第2题:仓库设置一个出入口的占地面积限值

答案A,300平米,引用条文正确。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第3.8.2条:仓库的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,当占地面积不大于300平方米时,可设置1个安全出口。这个没有争议。

第3题:公共建筑周边人行风速

答案应该是低于5m/s,不是2m/s。

这个属于建筑环境与风环境评价的内容。根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019以及相关风环境评价的要求,建筑物周围人行区距地1.5m高度处的风速,在冬季典型工况下风速放大系数不应大于2,风速应低于5m/s;过渡季和夏季典型工况下不应出现涡旋或无风区。2m/s的标准太严了,实际项目基本达不到,也不符合规范要求。题目如果给的选项里没有5m/s,建议确认一下题目出处和选项的准确性。

关于题目整理的一些建议

看了下题目分类,有几个情况需要注意:

■ 部分题目涉及消防规范的,要注意GB 50016-2014(2018年版)是现行版本,如果题目答案对应的是2006版老规范,部分数据已经变了,建议统一用现行版本核对一遍

■ 有些题目在不同类别里重复出现,可以合并——后面整理的人工作量能小不少

■ 如果是2011年的题目,距今确实有些年头了,这期间《建筑防火通用规范》GB 55037-2022已经实施,属于全文强制性规范,部分原GB 50016中的条文已被整合或调整,引用答案时建议注明"以现行规范为准"
回复 支持 反对