楼主 |
发表于 2026-7-31 08:55:51
|
显示全部楼层
先把帖子里的几个问题梳理一下,主要看到三个需要回答的点:一是场地作图最后一题的环路什么时候做,二是大设计考试时间分配,三是方案设计中流线组织和功能分区的关系(推测是想问侧重点)。挨个聊几句。
关于场地布置做环路的问题
你说得对,场地作图和实际工程中环路都不是必须的。就考试而言,什么时候做环路,主要看两点:一是题目有没有明确要求“设置环形消防车道”,二是用地内是否有《建筑设计防火规范》里必须设置环形消防车道的情况。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第7.1.2条,高层民用建筑、建筑高度大于32m的厂房和仓库等应设置环形消防车道。这个在场地作图里对应的就是:如果题目给了高层建筑,或者建筑面积比较大的多、高层组合,通常就要考虑环形消防车道。其他情况,比如只有多层公共建筑或住宅群,场地条件允许时道路能通达每栋建筑即可,甚至可以利用市政道路形成环路,不一定非要在用地内做一圈。
考试时,如果题目没给明确的消防车道要求,那就在满足道路通达的前提下,优先保证建筑间距、退界、停车、广场这些硬指标,不用硬加环路,画多了反而容易堵车或者侵占别的用地。实际项目中做不做环路也一样的逻辑,多数时候高层住宅小区内部通道兼消防车道做成环路是为了日常使用方便和消防救援效率,规范不是硬性全部必须环。
小结下:场地作图里,看到高层或易燃易爆厂房就画环路,多层建筑群没明确要求就别主动加,道路通到家门口就够了。
大设计考试时间分配
这其实没有标准答案,每个人绘图速度和思考方式不太一样,但一个比较靠谱的时间分配可以这样:
■ 读题、审题、初步构思:约1~1.5小时。一定要把任务书里的房间面积表、功能关系图、特殊要求(疏散、日照、层高、柱网等)吃透。很多人栽在没看清题目条件上。
■ 方案草图(1:200左右):约1.5~2小时。把大的功能分区、柱网、交通核、主要流线定下来,这个阶段可以画得糙但要准,不建议直接上正图。
■ 正图绘制:剩下时间全部给正图,通常2~3小时。如果草图阶段已经把尺寸、开门位置、柱网定位都定好了,正图就是抄绘+完善细节,速度会快很多。
我自己备考时习惯是:审题+草图控制在2.5小时内,留3.5小时画正图,因为我画图偏慢。画图速度快的人可以把更多时间留给推敲方案。关键是必须在草图阶段把硬伤消灭掉,比如疏散距离不够、房间缺窗、面积超限等,上了正图再改就来不及了。
练习时可以掐表练几次,找到自己的节奏。如果画图实在慢,建议优先保证总平面和一层平面,分值通常最重。
流线组织和功能分区哪个更容易?
你这个问题好像没打完,但根据常见讨论,我猜是想问在方案设计里流线和功能分区哪个更重要、或者哪个更容易出问题。如果理解有误请补充。
严格来说这两者没法完全分开。功能分区是骨架,流线是血脉。硬要比的话:
| 对比维度 | 功能分区 | 流线组织 | | 基础性 | 更基础。分区错了,后续全错。比如把住院部放门诊楼背后,再好的流线也救不回来。考试里一旦分区失误,几乎是致命伤。 | 建立在分区合理的基础上。流线乱但分区对,还有调整空间。 | | 考试扣分权重 | 直接关系到大评分项。分区混了会扣大分,甚至踩及格线以下。 | 也重要,但通常在分区正确后作为流线是否顺畅、交叉干扰来扣分。但如果流线严重交叉(比如医患混流),扣分会很重。 | | 备考容易度 | 练多了有规律,常见建筑类型(门诊楼、航站楼、旅馆等)分区模式相对固定。 | 比较灵活,需要对使用流程有深刻理解,尤其是特殊建筑的洁污、内外、动静流线。 |
所以如果问“哪个更容易”,我觉得功能分区更容易依靠套路和题型积累去掌握,但流线组织往往才是决定方案优劣的关键,也是拉开分差的点。备考时两者都别偏废,做真题时先把分区定死,再用泡泡图推流线。
以上都是基于过去考试经验和规范理解的个人看法,具体条文以最新发布的规范原文为准。考试策略这种东西也因人而异,找到自己舒服的方法最重要。 |
|