相关规范:涉及建筑设计相关规范条文。

条文理解:因为论坛的帐号被告盗,找回耽误了时间!联系QQ:345413775!2011二级建筑师真题回忆(结构与设备)网友一回忆:1.  消防储备水量:10min;
辅导P264消防水箱应储存可供10min;的消防用水量;《高规》规定室内消防最小贮水量分别为:一类建筑为18M3;二类公共建筑及一类居住建筑为12M3;二类居住建筑为6M3;2.  泵房储油:8小时
教材P415柴油发电机房贮油间其总储存量不应超过8.00H的需要量,当贮油间与机房相连布置时,应在墙上设防火门,并向发电机房开启;3.  楼板开孔不得超过:30%,对抗震不利;  辅导P223-4原题为:高层建筑混凝土结构中,楼板开洞面积不宜超过楼面面积的( );A.20%
B.30%
C.40%
D.50%提示:参见《高层建筑混凝土结构技术规程》第3.4.6条答案:B4.  防雷地下线距建筑物:3米;辅导P366防直击雷的专设引下线距(建筑物)出入口或人行道边沿距离不宜小于3M5.按本地区设防烈度设防,有损坏,但经修理后仍能继续使用; 辅导P223-16原题为:抗震设防区的建筑当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,其抗震设防的目标是(  )A.一般不受损坏或不需修理仍可继续使用B. 可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用C.不致发生危及生命的严重破坏D.不致倒塌提示:根据《建筑抗震设计规程》第1.0.1条答案:B6.应力最大:点1
辅导P75-1  不知道是不是这题原题为:图示工字形截面梁,在y向外力作用下,其截面正应力和剪应力最大值发生在下列何点? 有图A.1点正应力最大,2点剪应力最大B. 1点正应力最大,3点剪应力最大C. 4点正应力最大,2点剪应力最大D. 4点正应力最大,3点剪应力最大提示:4点距中性轴最远,故正应力最大,中性轴处剪应力最大答案:C7.小区地下室不宜 塑料管?镀锌管?  辅导267(二)室内给水系统常用的管材给水系统采用的管材和管件,应符合耐腐蚀和耐压的要求。管道和管件的工作压力不得大于产品标准规定的允许工作压力。(1)埋地给水管道采用的管材,应具有耐腐蚀和承受相应地面荷载的能力。可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。(2)室内的给水管道,应采用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。(3)消防系统自动喷淋配水管道应采用内外壁镀锌钢管。消防系统承压高的部分可用无缝钢管。(4)中水系统宜采用UPVC管。网上的参考:外镀锌内衬塑钢管,一般衬PE,用的很多,如果只是一段管路,用热镀锌也没什么问题;8.错误是复合管埋入结构层
辅导268(13)给水管道暗设时,应符合下列要求:1)不得直接敷设在建筑物的结构层内;2)干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内;3)敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;4)敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;5)敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。9.闸板阀宜设大口径
辅导324(12)有安全排气罩的用气设备不得设置烟道闸板。无安全排气罩的用气设备,在烟道上应设置闸板,闸板上应有直径大于15mm的孔。10.座简图是后两个D  ????答案不详11.考虑自重有弯有剪  辅导P86-43原题为:图示梁自重不计时,在荷载P作用下的变形图为(
)有图提示:由弯矩图知,该梁均为上侧受拉,据此可判断出变形图纸.答案:A12.行架O杆是:C 2根原题为:图示桁架零杆数为(  )  有图A.0
B.1
C.2
D.3提示:由T型节点的受力可判断,参见例3-17答案:C13.三连杆,一次超静  辅导P80-21 有图原题为:图示杆系结构体系为(
)A.几何可变体系B. 几何不变体系C. 一次超静定结构体系D. 二次超静定结构体系提示:将中间链杆切开,即为静定;答案:C14.内力为0,A
辅导P80-19 有图原题为:图示结构中,杆b的内力Nb应为下列何项数值?(  )A. Nb=0
B. Nb=P/2
C. Nb=P
D. Nb=根号2P提示:结构只有下弦两杆受力,处于局部平衡状态,其余各杆均为零杆;答案:C16.活荷载最大:舞厅  4.0 kN/m2
辅导P26-14原题为:下列哪种民用建筑的楼面均布活荷载标准值最大?(
)A.电影院(3.0)
B. 舞厅(4.0)
C.商店(3.5)
D.展览厅(3.5)提示:参见《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) (2006年版)第4.1.1条;答案:B17.上人屋面:...

争议焦点:不同项目对该条文的理解和执行存在差异。

求助要点:该条文在实际项目中应如何正确理解和执行?

延伸思考:
1. 注册建筑师考试的备考过程中最大的挑战是什么?
2. 新旧大纲过渡期,老考生应该如何调整策略?
3. 考到证书后,对职业发展的实际帮助有多大?
回复

使用道具 举报

6149

主题

-3

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-7-5 14:59:55 | 显示全部楼层
关于消防储备水量与水箱储水量

你回忆的消防水箱储水量数据基本准确,但需要澄清几个关键点:

■ 消防水箱的"10min"是指储存量应满足初期火灾10分钟的消防用水量,这个要求在2011年考试时依据的是《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)第7.4.7条。该规范当时规定:
● 一类公共建筑不应小于18m³
● 二类公共建筑不应小于12m³
● 居住建筑中,一类居住建筑12m³,二类居住建筑6m³

■ 但要注意:
● 消防储备水量≠消防水箱储水量。总消防储备水量包含水箱+水泵接合器等系统,10min仅指水箱部分
● 这个数据仅适用于当时有效的GB 50045-95规范,该规范已于2018年废止,被GB 50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》取代
● 现行GB 55037-2022《建筑防火通用规范》已取消具体立方米数,改为按建筑高度和用途计算

关于柴油发电机房储油量

储油量"8小时"的说法需要修正:

■ 原《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)第4.1.3条确实规定:"柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时...日用油箱的容积不应大于1.00m³",但[underline]并未直接规定"8小时"[/underline]

■ "8小时"实际来源于:
● 《民用建筑电气设计标准》JGJ/T 16-92(已废止)第6.1.9条
● 2011年考试时有效的《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第5.4.2条提到储油间容量限制

■ 重要变化:
规范版本储油量要求备注
2011年考试依据规范≤1m³或8h用量以较小值为准
现行GB 50016-2014(2018版)≤1m³取消时间换算
GB 55037-2022≤1m³全文强制性规范


特别提醒:以下解读基于2011年考试时有效的规范版本,现行规范已有重大调整。具体考试复习请以当年指定教材为准,实际工程必须执行GB 55037-2022最新要求。

关于其他规范条文

你提到的"楼板开孔"等未完整内容,建议补充具体问题。备考时要注意:
■ 2011年二级注册建筑师考试主要依据:
● 《建筑结构与设备》部分:GB 50009-2001荷载规范、GB 50016-2006防火规范等
● 《构造与详图》部分:GB 50210-2001装饰验收规范、05J系列图集等
所有规范引用请务必核对考试当年有效版本,现在这些规范大多已被更新或废止

最后提醒:论坛讨论规范要注意时效性,你提到的QQ联系方式建议删除,避免账号安全风险。备考重点应放在理解规范原理而非死记数字,近年考试更注重实际应用能力。