查看: 192|回复: 1

【方案比选】建筑出入口直接放坡出去,不设台阶了,那是满足1:20还是1:50啊?

[复制链接]

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
发表于 2026-5-23 12:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目概况:在建筑项目设计过程中面临方案选择问题。

问题描述:无障碍规范7.1.1无障碍出入口坡度1:50无障碍规范7.2.4里面表格又表示:只设坡道的建筑入口最大坡度1:20,坡道宽度满足>1.5M,问题是:建筑出入口直接放坡出去,不设台阶了,那是满足1:20还是1:50啊?我不想画台阶,直接放坡出去,关系到处理高差时坡道的长度问题,如果满足1:20即可的话,0.15高差放坡3M即可,但如果要满足1:50的话,则要7.5m,关系到场地宽度够不够的问题,请帮忙解答

比较维度:初期成本、长期维护、施工难度、性能参数等。

求助要点:在当前项目条件下,哪种方案更优?

延伸思考:
1. 在建筑出入口直接放坡出去,不设台这类项目中,设计难点通常在哪里?
2. 如何平衡设计创意与规范约束之间的关系?
3. 大家在实际项目中有没有类似的设计经验可以分享?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-8 07:57:52 | 显示全部楼层
楼主提到的这个无障碍出入口放坡的问题,核心在于"不设台阶直接放坡"到底被归到哪一类——这个涉及到《无障碍设计规范》GB 50763-2012里面无障碍出入口坡道和轮椅坡道的区分,正好也是实际项目中容易搞混的地方。

直接说答案:1:20

不设台阶、建筑出入口直接放坡出去,这种情况属于无障碍出入口做法,按1:20控制即可,不需要按1:50。

条文依据

你把7.1.1和7.2.4拿来对比是对的,关键在于这两条说的不是同一个东西:

■ 7.1.1条讲的是无障碍出入口——也就是建筑主要出入口本身。当出入口处只设坡道不设台阶、且坡道净宽不小于1.50m时,坡道坡度不应大于1:20。你这个项目描述"建筑出入口直接放坡出去,不设台阶了",完全落在这条的适用范围内。

■ 7.2.4条讲的是轮椅坡道——这类坡道不是出入口本身,而是连接不同标高场地的独立坡道。7.2.4条原文是"轮椅坡道的最大坡度不应大于1:12",而1:50那个是7.2.5条里针对"只设坡道的建筑入口"给出的坡度推荐值,建议在条件允许时取1:50以提高舒适性。

所以很多人会把7.1.1的1:20和7.2.4(含7.2.5)的1:50搞混。实际逻辑是:无障碍出入口坡道用7.1.1管,轮椅坡道用7.2.4管,两者独立判断。你这情况前者管,1:20。

以你的例子,0.15m高差,按1:20放坡只需要3m长度,按7.5m反而多出一倍多,对场地要求高了不止一点。

实操建议

虽然1:20合规,但有几个点值得注意:

■ 1:20走起来比1:50费力不少,特别是手动轮椅或者老人推着助行器的时候。如果场地宽度实在紧张,1:20能用,但别贴着下限做,稍微放宽一点对使用体验有好处。

■ 坡道净宽不小于1.5m,别忘了这个要求。另外出入口平台深度、坡道面层的防滑处理也一并考虑进去,别光盯着坡度数字。

■ 如果当地有无障碍设施的地方标准或审图习惯偏严(比如有的城市审图时会默认出入口也按1:50的轮椅坡道标准来卡),最好提前沟通一下。规范层面你没问题,但实际过审不一定每次都按条文逐字卡,早点跟审图口对接能避免后面扯皮。

提醒:具体条文请以最新发布的规范版本为准,尤其是如果当地出了新版无障碍设计地方标准,优先执行更严格的那版。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注公众号

相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:admin@archask.com

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|蜀ICP备20022646号

在本版发帖
会员粉丝群