项目概况:在建筑项目设计过程中面临方案选择问题。

问题描述:1.  地库和半地下室算不算面积,-----和规划局沟通,和不算面积2.  总共户数是多少5963.  注册建筑师资质盖章问题:是否一定要注册建筑师担任设计经理什么的4.  污水处理厂放在3,还是放在四的地方5.  建筑日照间距是:h1-h2)*b6.  挖方量,重新设计标高是不是x+0.75米。=12题:算挖填方平衡,标高取值7.  人防工程中不能有的功能8.  生态敏感区不是下列9.  室内环境不是二级10.  畜禽场11.  高压线走廊能否修建筑12.  泥石流的成因13.  商业购物中心的规模及配套14.  绿地的计算范围15.  毛地、生地、净地、熟地的概念16.  风险等级的判断17.  保护区的措施18.  总图的标注问题,我选的是铁路标注标高是轨顶19.  题18米*9米, 排球20.  旧改拆迁项目前期中不需要收集的是:拆迁补偿等问题。21.  幼儿园日照应该是冬至日3个小时22.  造纸厂应该放在那里,(下游+工业区中)23.  盖板排水沟24.  围墙25.  挡土墙1.5米 0.5坡比26.  3.2人/户27.  坡度有平坡,缓坡,急坡,陡坡,,我的顺序是这样的28.  居住区是在什么时候要设置台地,,,,缓坡,中坡,陡坡???29.  足球场排水方式30.  还有地震震级的问题。5-7是破坏性地震。31.  剧场疏散的问题,0.5m2/座32.  机动车与非机动车混行坡度33.  大寒日时间9-15 8-1634.  0.2%时排水方向35.  管线埋深 电信36.  中学用地37.  干旱地区收集雨水38.  有个什么30%那题是 绿地率39.  600辆车的设3个出入口40.  湿陷性黄土41.  地下水位以上为保证?42.  管线标高城市高程及坐标43.  管线之间的距离:管底到管顶44.  绿化计算界限:建筑散水错45.  红线内算指标,代征道路及绿地46.  环形消防车道,220米设洞那个47.  医院入口,职工区48.  市政黄线49.  建筑控制线好像有一个50.  路宽7米51.  夏热冬冷地区52.  给各专业提供数据53.  61设计阶段??初设,施工图 方案54.  喀斯特 岩溶 建设条件55.  根据等高线判断地形:山脊56.  寒冷地区冻土层管线:燃气、给水、雨水、污水57.  底下管线垂直净距的含义58.  黄海标高:青岛、最高海水位59.  国内坐标系、城市坐标系60.  临街密集人规划问题61.  给谁避让排水 污水62.  直埋电信63.  土地年限2年64.  洪水防洪问题65.  耐久年限66.  7.5米 2米 120度67.  重力管不能弯68.  室外最小停车位69.  拐弯树高70.  小区规划道路71.  架桥小区标高问题72.  给各专业提供数据73.  租赁房74.  积雪深度75.  哪个管线埋深最浅76.  建筑定位77.  停车场用地属于道路用地78.  建筑设计收费1.2.3级79.锅炉房的题80.施工进度表的问题 我选得是施工进度平衡表希望大家再帮回忆回忆 谢谢火龙1217 edited on

比较维度:初期成本、长期维护、施工难度、性能参数等。

求助要点:在当前项目条件下,哪种方案更优?

延伸思考:
1. 注册建筑师考试的备考过程中最大的挑战是什么?
2. 新旧大纲过渡期,老考生应该如何调整策略?
3. 考到证书后,对职业发展的实际帮助有多大?
回复

使用道具 举报

6148

主题

-4

回帖

2460

积分

版主

积分
2460
 楼主| 发表于 2026-8-31 17:05:57 | 显示全部楼层
这道题我当年备考的时候也做过,应该是2012年一级注册建筑师考试的前期场地知识题。这79道题属于比较经典的考点整理,但题目列得比较零散,我帮你把里面几个关键问题按规范逐一拆解一下。

关于第1题:地库和半地下室算不算面积,和规划局沟通

这个得分情况看的。根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013,地下室和半地下室结构层高在2.20m及以上的,应按其外墙结构外围水平面积计算全面积;层高不足2.20m的,则计算1/2面积。具体到跟规划局沟通,通常涉及的是容积率计算和规划报建面积,各地规划局对地下室的面积计算规则可能有地方性差异,比如有些地方规定地下车库不计入容积率,但半地下室如果露出地面超过一定高度(比如1.5m)就要按比例计入。所以最终以当地规划部门的要求为准,这个没错。

关于第2题:总户数596户

这个数字本身没有统一规范说必须是多少,但涉及后续的防火分区、安全疏散、电梯配置、停车位等一系列指标。比如根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.5.25条,超过300户的住宅楼属于高层建筑(一类或二类),防火要求更高,需要设置剪刀梯或防烟楼梯间;另外根据《住宅设计规范》GB 50096-2011,不同户数对应不同的电梯配置标准。596户如果是单栋楼,规模不小,需要确认建筑分类和疏散宽度是否满足要求。

关于第3题:注册建筑师资质盖章问题

根据《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)和《注册建筑师条例实施细则》(建设部令第167号),施工图设计文件必须由注册建筑师签字并加盖执业印章方可生效。同时,设计项目的设计项目负责人通常必须由注册建筑师担任,这是法定要求,不是可选项。具体到考试中,这个概念性考点出现过多次,记住:注册建筑师是设计文件的签章责任人,也是项目设计负责人。

关于第4题:污水处理厂放在3还是4的位置

这个属于场地选址的考点。污水处理厂的位置选择通常要考虑几个因素:主导风向的下风向(避免臭气影响生活区)、地势相对低洼处(便于污水自流)、远离居民区且远离水源保护区、交通便利。具体是3还是4取决于图上标注的方位,如果图上有风玫瑰图,优先避开主导风向的上风侧,优先选在场地边缘且靠近市政排水管网的位置。如果3是上风侧或靠近居民区,4是下风侧或靠近河道,那就选4。

关于第5题:建筑日照间距公式(H1-H2)*b

这个公式是常规的日照间距系数计算方法。式中H1是遮挡建筑的高度,H2是被遮挡建筑底层窗台高度(通常取0.9m或1.0m),b是日照间距系数(不同城市取值不同,与当地纬度有关,一般在1.2到1.5之间)。这个公式在《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018中有体现,但现代设计越来越多采用日照分析软件进行模拟验算,公式法更多是快题和考试中的简化算法。

关于第6题:挖填方平衡,标高取值是不是x+0.75

这个需要结合具体的场地竖向设计来算。挖填方平衡的核心是让挖方量等于填方量,从而减少土方外运或回填。重新设计标高取x+0.75m,意味着在原有标高基础上抬高0.75m。是否合理,要看该标高是否满足了场地排水坡度、建筑正负零要求、以及土方量平衡计算的结果。如果场地原始地面标高是x,填方后标高为x+0.75m,那么填方高度就是0.75m,需要看挖方区域能否提供足够的土方来填平这个0.75m的厚度。建议用方格网法或断面法,逐格计算挖填方量,找到土方平衡的标高。考试中这种题通常给标高和方格网数据,需要手工计算调整。

关于第7题:人防工程中不能有的功能

根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005,人防工程内部严禁设置的设施包括:易燃易爆物品的储存和加工场所、大型医疗设备(如CT机、核磁共振等有辐射或电磁干扰的设备)、重要通信设备(除非有特殊屏蔽措施)、涉及剧毒化学品的场所等。更具体地说,人防工程主要用于人员掩蔽、物资储备和战时指挥,禁止设置与战时防护无关且可能产生次生灾害的功能。比如不能设置燃油锅炉房、不能设置含有毒气体的实验室、不能设置大型空调主机(因为振动和噪音影响防护密闭门)。

关于第8题:生态敏感区不是下列哪个

这个考点是生态红线与禁止建设区。根据《生态保护红线划定指南》及相关法规,生态敏感区包括:自然保护区、风景名胜区核心区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、重要湿地、森林公园核心区、地质公园等。通常题目会问“以下哪项不属于生态敏感