第三卫生间这个话题这几年确实讨论得越来越多,设计标准也逐步细化。我结合规范和实践经验说几句。
关于定义和功能定位
第三卫生间本质上是一个专门为有特殊如厕需求的人群设置的独立卫生间,不分性别。核心服务对象包括:
■ 带异性婴幼儿或儿童的家长(比如妈妈带儿子、爸爸带女儿)
■ 需要他人陪护的老年人或残障人士(比如子女陪护行动不便的老人)
■ 行动不便的孕妇及其他需要帮助的人
它跟无障碍厕所的区别在于:无障碍厕所主要解决轮椅通行和辅助设施的问题,而第三卫生间在满足无障碍要求之外,还增加了给大人辅助小孩、不同性别家庭成员共用等场景的配置。简单说就是“安全、独立、包容”六个字。
据我了解,现行规范里关于第三卫生间的要求主要体现在以下几个标准中——不过规范版本可能会有更新,具体条文请以最新发布的官方文件为准。
关于面积和设施配置
面积方面,根据《无障碍设计规范》GB 50763-2012第8.10节的相关要求,第三卫生间内部不应小于3.5平方米。不过实际操作中,我个人觉得4~5平方米用起来比较舒服,因为要放的东西确实不少。
设施配置要满足的内容,我结合常用规范整理一下:
《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016(关注新版本,部分内容可能已被GB 55038-2025《住宅项目规范》或其他全文强标替代)对公共卫生间的器具配置有规定。第三卫生间里头至少要配这些:
■ 成人坐便器(带扶手,一侧靠墙以便老年人或轮椅使用者扶撑)
■ 儿童坐便器(高度要低一些,一般不超过280mm)
■ 成人洗手盆(带扶手)
■ 儿童洗手盆(高度不超过600mm)
■ 多功能台(给大人给孩子换尿布用,尺寸一般不小于700mm×500mm)
■ 儿童安全座椅(方便家长把孩子暂时固定住)
■ 呼叫按钮(紧急情况下可触发警报)
根据《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016第3.2.1条和第3.1.5条,第三卫生间可视为“家庭卫生间”的一种,内部配置可参考上述标准。此外,中国建筑标准设计研究院编制过一本《第三卫生间》标准图集CJT 539-2019,里面有非常详细的节点大样和配置尺寸要求,具体条文细节建议您直接查阅该图集原文确认——这是专业图集,对施工图出图很有参考价值。
关于布局要点
布局上主要考虑几个方面:
■ 位置要显眼且易达:一般设在公共卫生间入口附近或者人流主要通道上,门上要有清晰的标识(第三卫生间图标 + 文字说明),方便有需要的人快速找到。
■ 内部要留出轮椅回转空间:至少要让轮椅能在里面转个圈(直径1500mm以上),坐便器和洗手盆周围也要留出操作空间。
■ 安全抓杆要到位:坐便器两侧都要有L形安全抓杆,水平段距地面700mm左右,垂直段安装在靠墙侧,距坐便器前端200~250mm。
■ 洗手盆和多功能台的高度和位置要合理,满足不同身高的人使用。
■ 地面防水和防滑:按照无障碍设计要求,地面用防滑材料,地漏位置合理,不要在轮椅通行路线上设挡水坎。
■ 门采用推拉门或者外开门,宽度不小于900mm,内外都能开启(或配紧急可以拆卸的构件)。
■ 呼叫按钮设在距地面400~500mm处,同时在水盆上方离地900~1000mm的位置再装一个,便于不同人群使用。按钮要有声光反馈,触发后能在管理室或一楼大厅产生警报。
另外,跟建筑防火疏散的协调也要注意。根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),第三卫生间的门不能占用疏散通道,也不能设在疏散走道上妨碍人员疏散。这个在多楼层的大型公建里尤其容易出问题,建议设计阶段就跟暖通和电气专业打一遍配合,把管道井、电气箱的位置都定清楚,避免施工时现场开孔补洞。 |
|